Ik ga een PV systeem met 12 panelen O-W op de garage installeren.
Ik heb nu een systeem besteld (moet nog geleverd worden) met:
12x JA-Solar 365 Wp panelen
12x P401 Solaredge optimizers
1x SE3500H solaredge omvormer

zelf heb ik een 3 fase aansluiting 3x25A in de meterkast. maar op aanraden voor een 1 fase omvormer gegaan i.v.m. de lagere opstartspanning.

Nu heeft Solaredge een nieuwe omvormer (de SE4K-RWB ) die dezelfde opstartspanning heeft dan een 1 fase omvormer. hij is wel 500 euro duurder :(

de bestaande AC kabel 5x2,5 naar de garage heeft een kabellengte van +/- 25m en hier zit ook een onderverdeler.

op het huis zelf ligt al een PV systeem met 14 panelen en een SE4K 3 fase omvormer.

is het aan te raden om voor deze nieuwe 3 fase omvormer ( SE4K-RWB ) te gaan, of toch de bestelde 1 fase omvormer te nemen? 
gelet op de kabelverliezen, max stroom door hoofdzekering, onevenredige teruglevering over de fasen e.d.

alvast bedankt!

Nick 
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
De SE4k-RWB ben ik nog niet in een NL-se webshop tegengekomen of op andere fora gelezen dat iemand in NL die heeft hangen. Volgens de datasheet heeft die wel een lager rendement dan de standaard 3-fase serie en al helemaal t.o.v. een HD-wave.

Het spannings verlies over de 25m kabel zou bij een 3-fase wel lager zijn, want lagere stroom per fase. 
Ahankelijk van je huidige netspanning zou je eventueel ook een te hoge spanning bij de 1-fase omvormer kunnen krijgen in de garage, zodat die uit gaat.

Jammer dat je 25m kabel naar de garage niet 5x4mm is, maar vervangen zal ook niet eenvoudig zijn.

€500 meerprijs..., is niet niks.
reactie op @jefrous:
Nick G Hoi Jeffrey,

Bedankt voor je reactie! Wat je aankaart zijn precies de dingen waar ik over aan het denken was. 😅

Ik heb geïnformeerd bij warmteservice, en zij kunnen hem vanaf aankomende vrijdag bestellen bij de leverancier. De verkoopprijs is €1486,- incl. BTW
Vind de prijs nogal hoog eerlijk gezegd, vandaar deze post.

Rendement is inderdaad wat lager,  in de Solaredge designer kom ik op 120 kWh minder uit t.o.v. SE3500H.

Zoals je al zegt is die kabel niet te vervangen helaas, en even een nieuwe trekken is ook niet te doen doordat niet overal kelder/kruipruimte zit. Dan moet ik al mijn oprit gaan oppakken.😅

De netspanning moet inderdaad niet te hoog worden, ik zie wel op de bestaande omvormer dat op een zonnige dag fase 1 242v meet, fase 2 236v en fase 3 234v. Als ik op fase 3 de SE3500H aansluit zal de spanning toch wel laag genoeg blijven?
3 maanden geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Wellicht kan je een en ander met ze afspreken, mocht de 1-fase omvormer toch te hoog komen in AC voltage dat je em dan zou kunnen ruilen of tegen een kleine vergoeding?

Maar inderdaad als die L3 van 234V op jouw 3-fase omvormer tijdens de piek is en die hangt ook een stukje weg van de meterkast (zolder?) dan zal het waarschijnlijk wel loslopen.
reactie op @jefrous:
Nick G Ik zal eens even afwachten wat ie doet inderdaad. 

De andere omvormer hangt in de kelder onder de meterkast dus t kabelverlies op deze is minimaal.

Mocht het echt een probleem gaan worden kan ik denk ik nog beter in een dikkere kabel investeren. Zal een stuk goedkoper zijn dan die 3 fase omvormer.
3 maanden geleden

Beantwoorden

Nick G 3 maanden geleden geplaatst
Nog even een terugkoppeling:

De installatie ging vrij vlot en gemakkelijk, en de spanning bleek gelukkig laag genoeg te blijven. 

Ik heb uiteindelijk de omvormer op een andere 3 aderige 2,5mm2 kabel aangesloten met PV verdeler aangezien anders de nulstroom via de 3 fase onderverdeler veel te hoog zou worden voor de kabel. 

Helaas is de omvormer al na 1 week met een hardwarefout kapot gegaan, maar er komt al nieuwe omvormer deze kant op ter vervanging.