2 omvormers op 1 groep

Laatste reactie 08/05/2020 08:05 door Antoon
· Markeren als ongelezen
Frank O. 1 jaar geleden geplaatst
Dag, ik heb op de oostzijde van ons huis (schuine dak 45 graden) nu 4 panelen liggen van 275wp met een omvormer voor 1000w.
Nu wil ik op de westzijde 6 panelen van max 320-340wp laten leggen met een omvormer voor 2000w.

Ik heb contact gehad met 2 installateurs, de 1 zegt dat deze 2e omvormer zo op de leiding/groep van de huidige omvormer erbij kan worden gezet. En de ander zegt dat de meterkast verzwaard moet worden na 20A en dat er bij de omvormers een stroomverdelerskastje geplaatst moet worden om zo de selectiviteit te waarborgen. Dit zou dan extra kosten met zich meebrengen.
Wie heeft er gelijk en wat mag officieel wel en niet?
Ik heb trouwens een 3 fase aansluiting.

Graag jullie hulp.

Jan Huizinga 1 jaar geleden geplaatst
goedendag,
Als U een 3 fase aansluiting heeft waarom dan niet op 2 groepen aansluiten ,
of heeft dit een reden ?
Jeffrey Rous 1 jaar geleden geplaatst
@janhuizinga​ Maar dan moet er een extra kabel getrokken worden lijkt me.
Of er moet toevallig naar de 1e omvormer een 3-fase kabel liggen.

@fob
Samen op dezelfde groep (ik neem aan nu B16?), tja, ik zou ze toch wel afzonderlijk afzekeren. 
1000W -> 6A afgezekerd
2000W -> 10A afgezekerd
Samen in een 2 of 4 positie kastje en via de huidige leiding naar de meterkast met daar de B16 automaat.

Anders zou je bij een kortsluiting of ander issue op de 1000W omvormer, de max 10A stroom van de 2000W omvormer + de 16A van de automaat kunnen krijgen.

Verzwaren naar 20A in de meterkast is onzin, want het is ook nog eens Oost en West oriëntatie, dus ze pieken niet tegelijk.
reactie op @jefrous:
Jan Huizinga Jeffrey Rous  schreef ; Maar dan moet er een extra kabel getrokken worden lijkt me. 
Of er moet toevallig naar de 1e omvormer een 3-fase kabel liggen.
En daar heb je gelijk in en in dat geval lijkt mij jou advies een goede oplossing.

Ook een mogelijk zou zijn : om de 4 panelen met omvormer te demonteren ( verkopen )
en één nieuw set met tien panelen laten installeren in twee strings  , maar is dit financieel intressant ?
1 jaar geleden

Beantwoorden

Kenneth van Grondelle 1 jaar geleden geplaatst
Een extra omvormer zou je inderdaad moeten scheiden van de bestaande met een verdeler om te voorkomen dat bij een kortsluiting stroom van alle bronnen opgeteld word. Verzwaren naar 20A lijkt mij onnodig.

Je kunt echter gewoon één nieuwe omvormer met 2 mppt's installeren en daar de nieuwe en de bestaande panelen op aansluiten en dan dus de oude 1kW omvormer verwijderen. Juist omdat je 2 strings hebt kunnen het ook gewoon verschillende panelen zijn. Als ze binnen de string maar gelijk zijn. Dat is zeker de goedkoopste en eenvoudigste oplossing. Een 2,5kW 2mppt omvormer is voldoende voor jouw 3kw oost-west systeem.


Jeffrey Rous 1 jaar geleden geplaatst
@kennethvangrondelle
Ben ik het niet helemaal met je eens, de bestaande string is maar 4 panelen en zonder enige info hoeveel Vmpp die geven kan je die niet zo maar op een zwaardere omvormer zetten, aangezien de zwaardere omvormer waarschijnlijk ook een hogere startspanning heeft en wellicht ook een MPP range die hoger start dan die van de 1kW omvormer. 
Dit moet zeker eerst gecontroleerd zijn/worden voor aankoop van de nieuwe 2,5kW omvormer.

@fob
lijkt me handig om de datasheets van de huidige panelen en omvormer even te posten of een foto van de stickers van beiden is wellicht nog beter.
Kenneth van Grondelle 1 jaar geleden geplaatst
Jeffrey, je hebt helemaal gelijk.
Frank O. 1 jaar geleden geplaatst
De ene leverancier zegt nu, omdat de goodwe 2000 ns omvormer geen stroom van het stroomnet nodig heeft, dat de 20A verzwaring niet nodig is en dat het wel op 1 leiding/groep (B16) kan. Wel willen ze nog steeds een verdeelmodule op de leiding met 2 schakelautomaten.
De bestaande omvormer voor de 4 panelen is een Goodwe 1000 ns.
Een omvormer met 2 strings is een mogelijkheid, enkel moest er bij de bestaande 4 panelen nog een paneel erbij voor de opstartspanning. Aangezien het nieuwe paneel dan kleurverschil en andere belijning heeft en ook duurder is, lijkt ons 2 aparte omvormers dan het beste.
 
Frank O. 1 jaar geleden geplaatst
O ja, het worden dan waarschijnlijk 6 Trina Solar HC 325wp panelen. De verwachte opbrengst is ongeveer 1450kw. Of zouden deze 6 panelen beter op de Goodwe 1500 ns kunnen i.p.v de voorgestelde Goodwe 2000 NS?
Kenneth van Grondelle 1 jaar geleden geplaatst
Goodwe heeft ook een nieuwe serie omvormers voor kleine systemen. De XS serie. Vooral fijn is dat ze naast nog iets goedkoper, ook een stuk compacter en lichter zijn. Ik zou daar dan gewoon de 2k versie van doen

Overigens heeft Solis een 2mppt 2.5kW omvormer met een opstart spanning van 60V wat die 4 oost panelen makkelijk halen..

Antoon Rosé 1 jaar geleden geplaatst
Als je kijkt naar de regeltjes (voor zover ik die allemaal ken):

- per fase mage max 5kW worden teruggeleverd. Hieraan wordt voldaan indien een 1kW en een 2kW inverter op dezelfde fase worden aangesloten,

- iedere inverter, ik dacht groter dan 600W) moet apart worden afgezekerd. Nu hangt de 1kW inverter via een 16A automaat aan de installatie. Er moet dus minimaal een automaat bij.
Dit willen ze doen door op het punt waar de twee inverters samen komen een verdeelmodule te maken.
In feite krijgt dus elke inverter zijn eigen automaat in die module. Die module word vervolgens afgezekerd in de meterkast. In totaal zijn er nu dus drie automaten in het spel.
Je kunt nu vervolgens gaan nadenken hoe groot die drie automaten zouden moeten zijn.

Zelf ben ik van mening dat je een automaat zo klein mogelijk kiest (dan schakelt hij het snelste uit en dan heb je dus de beste bescherming).
Die 1kW inverter zal een maximale AC stroom hebben van een Ampere of 4 a 5. Die 2kW inverter dus 8 tot 10A.
Ik ben niet zo goed op de hoogte van alle beschikbare automaten, maar volgens mij zijn 6 en 10A gangbare waardes.

Ofwel, als je de twee inverters op een fase wil aansluiten middels een verdeelmodule met twee automaten (6A voor de 1kW inverter en 10A voor de 10A inverter) zie ik geen probleem.

Selectiviteit, voor zover interessant, komt niet in het geding omdat de 16A automaat prima past bij de 25A netzekering.
Frank O. 1 jaar geleden geplaatst
Kan dit dan met bijvoorbeeld met een mini verdeler behuizing met 2 automaten; 1 van 6A en 1 van 10A?
En dan hoef je geen aardlekautomaat/aardlekschakelaar erbij te plaatsen?
Antoon Rosé 1 jaar geleden geplaatst
aardlekschakelaars zijn niet mijn specialiteit........
Maar, als het goed is, is de bestaande meterkastgroep waar nu de 1kW inverter aan hangt, al voorzien van een eigen aardlekschakelaar.
Ik kan niet uitleggen waarom die niet zou voldoen voor de twee inverters die er achter komen te hangen.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 17 April 2020 om 10:01
Aantal lezers 24
Aantal reacties 13