Hallo Frittsers, Ik heb nieuw bij Fritts, maar heb al wel wat ervaring met zonnepanelen (op vorige woning zelf 10 panelen geplaatst). Nu heb ik voor onze nieuwe woning een PV set besteld, bestaande uit: -    PV-panelen: 24 stuks JA Solar JAM54S-31-390-HC-BK -    Omvormer: Growatt MOD 9000TL3-X De panelen komen op het zelfde dak en vangen geen schaduw. Oriëntatie: zuid-oost, hellingshoek: 40 graden. Nu kan ik 12 panelen per PMMT string aansluiten. Voordeel hiervan is dat ik kan vergelijken of de opbrengst van beide strings vergelijkbaar is, om zo een (eventueel) slecht paneel op te merken. Ik denk dat het ook mogelijk is alle 24 panelen op één PMMT aan te sluiten. Voordeel hiervan is dat de opstartspanning (van 200V) eerder gehaald word. De panelen hebben een open klemspanning 36,85v Bij 24 panelen in serie is de  open klemspanning 884V, 735V STC en 693V NOCT De omvormer heeft een PMMT bereik van 140-1000V. Volgens mij moet dit kunnen. Nu heeft de omvormer een nominale ingangsspanning van 580V. De spanning zal dus oplopen tot boven de nominale ingangsspanning. Ik weet niet wat dit betekend of wat het effect hier van is. Wat is jullie advies? 24 panelen op 1 PMMT, of toch 12 panelen per MPPT?