3 één fase omvormers aansluiten op 3x25 groepenkast

Laatste reactie 19/03/2021 17:24 door Gerard
· Markeren als ongelezen
Jelle Bruijnis 7 maanden geleden geplaatst
Ik heb drie geheel verschillende  plaatsen, waar ik panelen kan aanbrengen en aansluiten op een 3x25 groepenkast. Op dit moment heb ik 2000Wp omvormer met 2050Wp panelen aangesloten op 1 fase in de kast. Dit wordt halverwege dit jaar een 3600Wp omvormer met 4100WP panelen. De vraag is nu, kunnen er later, op de andere twee fases ook (bijvoorbeeld) elk een 3600 WP omvormer aangesloten worden? Het lijkt mij van wel, mits elk apart 16A gezekerd, maar kan het antwoord nergens vinden.
Jan Huizinga 7 maanden geleden geplaatst
Jelle Bruijnis
Lees deze link eens door :
https://fritts.nl/zonne-energie-en-de-meterkast/
Succes.
Jelle Bruijnis 7 maanden geleden geplaatst
Oeps. In het verleden wel drie keer dat artikel al gelezen maar net over dat ene gedeelte, waarin mij vraag lag ingesloten,  gelezen (of niet meer herinnerd) Alles is duidelijk.
Thnx.
Jan Huizinga 7 maanden geleden geplaatst
Graag gedaan Jelle , elkaar helpen daar is dit forum voor.
Antoon Rosé 7 maanden geleden geplaatst
Ik vermoed dat dit over 'selectiviteit' gaat.
Die factor 1,6 is slechts een vuistregel. Het uitgangspunt achter selectiviteit is dat de zekering of automaat die een groep beschermt eerder uitschakelt dan de netzekering van de huisaansluiting die de betreffende fase beschermt.

Als je dieper duikt in de afschakelkarakteristieken van zekeringen en automaten (zie https://fritts.nl/selectiviteit-zonnepanelen/) zul je zien dat het mogelijk en toegestaan is om een 20A automaat te plaatsen achter een 25A automaat van een huisaansluiting.

Vervolgens geldt in NL de regel dat je max 5kW per fase mag terugleveren.
5kW bij 230V is net geen 22A. 22A is absoluut geen probleem voor een 20A automaat. (een 20A automaat schakelt sowieso niet uit onder de 25A)

Conclusie:
Je mag achter een 3x25A huisaansluiting 3x een 5kW inverter plaatsen met >5kWp aan panelen.
De max. van 5kW terugleveren is uiteindelijk de limiet waar je tegenaan gaat lopen en die het max. gaat bepalen.
Gerard van Helden 6 maanden geleden geplaatst
Sorry, maar ik begrijp het niet helemaal en daarom vraag ik voor mijn situatie straks:
huisaansluiting 3x25A
2 installaties met beide een 1- faseomvormer
ik wil max. 10Kw opwekken ivm forfait, dus
ene installatie 14 x 365
andere 13 x 365
Wil dat zeggen dat ik totaal maar max 5kW mag terugleveren?
Zo ja, mag ik dan met een 3-fase omvormer wel meer terugleveren?
Jelle Bruijnis 6 maanden geleden geplaatst
Dank je wel, Antoon. Duidelijk. Fijne aanvulling op dit onderwerp. Voor mij is hiervan geen sprake, ging meer om een tweede aansluiting vanaf de schuur en de derde beschikbaar houden voor wat de toekomst met het oog op "van gas af" zal brengen. Voor anderen, zoals Gerard hierboven, wel, dunkt me.
Antoon Rosé 6 maanden geleden geplaatst
@gerardvanhelden​: Ik schreef "Vervolgens geldt in NL de regel dat je max 5kW PER FASE mag terugleveren."
Dus ja, met een 3-fase aansluiting mag je dus in totaal max. 15kW terugleveren. Hoe je ervoor zorgt dat je niet boven die 5kW per fase komt is helemaal aan jou zelf.
(met de installatie die jij voor ogen hebt zie ik geen probleem).

"ik wil max. 10Kw opwekken ivm forfait, ......"
Waarom?
Ik ben met je eens dat het forfait een 'voordelige' berekening is t.o.v. het zelf berekenen van de btw, maar om daar nu de installatie op te sizen.....
Of kan je, indien je maximaal panelen plaatst, maar net boven de 10000kWp komen?
Gerard van Helden 6 maanden geleden geplaatst
Ik wil ca 10000 installeren en voor die paar honderd Wp meer dan 10000 wil ik niet de "rompslomp ivm forfait"hebben, vandaar dat ik dan net onder de 10000 wil blijven, dat is alles.
Of zie ik het forfait gebeuren te zwaar in😄
Patrick Looys 6 maanden geleden geplaatst
Je betaald het forfait slechts éénmaal. Dus dat valt mee denk ik. En je hebt het, met welke hoeveelheid WP dan ook, te betalen. Dus de ' rompslomp' hou je, hoe dan ook, toch?
Antoon Rosé 6 maanden geleden geplaatst

@patricklooys Het gaat hem erom dat de BD tot 10000Wp netjes een tabel voor het forfait heeft gemaakt en zegt dat je het boven de 10000Wp zelf maar moet uitrekenen.
(Omdat de BD het je zelf laat uitrekenen staat het je natuurlijk vrij een voor jou heel voordelige aanname te doen. Lijkt mij).

Als je in het beste geval net boven de 10000Wp zou uitkomen dan begrijp ik wel dat hij ervoor kiest een paneeltje minder te plaatsen en dan de makkelijke weg te bewandelen.
reactie op @antoonros:
Patrick Looys Aha...dat had ik even niet begrepen. Dank voor de verheldering dus 😊
6 maanden geleden

Beantwoorden

Gerard van Helden 6 maanden geleden geplaatst
Bedankt voor jullie tips👍
Gerard van Helden 6 maanden geleden geplaatst
@Antoonrosé bedoel je met max 5kW terugleveren het daadwerkelijk terugleveren of de panelen installatie met max.capaciteit van 5kW
Aangezien in mijn geval het dak niet 100%(maar bv 85%) van de capaciteit terug zal leveren, zou ik mss meer kunnen installeren bv 5.8kW aan panelen x 0,85=4930
Antoon Rosé 6 maanden geleden geplaatst
Max. 5kW terugleveren betekent ook echt 5kW terugleveren (en niet max, 5kWp op het dak).
Gerard van Helden 6 maanden geleden geplaatst
Duidelijk👍
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 15 February 2021 om 11:09
Aantal lezers 17
Aantal reacties 16