Aansluiten op PV1 of spreiden over PV1 en PV2?

Laatste reactie 06/09/2022 11:35 door Jeffrey
· Markeren als ongelezen
Marco Scipio 2 weken geleden geplaatst
Ik heb 8 panelen op de zuidzijde van het huis en 16 panelen opnde westzijde van het huis. String 1 heeft 8 panelen string 2 heeft 16 panelen. Zowel string 1 als string 2 zijn aangesloten op PV1 (Solax Hybrid X4 10d). Is hwt niet beter om 1 strong op PV1 te zetten en 1 string op PV2? Alvast bedankt voor de reactie!
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
JA, 100% zeker dat je bij 2 verschillende orientates 2 verschillende MPPT trackers moet gebruiken op de omvormer!. En dat zijn de beide aansluitingen op PV1 niet (die staan parallel aan elkaar), je moet dus de PV1 (1 van de 2 aansluitingen) en de PV2 aansluiting gebruiken De installateur laten aanpassen of zelf doen (als je weet hoe dat moet).
reactie op @jefrous:
Marco Scipio Hi Jeffrey, heel erg bedankt voor je reactie. Ik zal de installateur hiertoe opdracht geven (zit nog in de garantie periode)
2 weken geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Beetje jammer dat ze zo een (simpele) fout maken!! Dan zal je vast ook minder opwek gehad hebben sinds de installatie. Ik hoop voor je dat de installatie recent is geweest en niet al maanden of nog langer terug...