advies vermogen omvormer

Laatste reactie 17/05/2019 16:42 door Arjen
· Markeren als ongelezen

Dit topic is gesloten. Reageren is niet meer mogelijk.

Arjen Kloosterman 4 maanden geleden geplaatst
Hallo,

binnenkort ga ik 13 panelen leggen op mijn dak ( ligging tussen oost en zuidoost met dakhelling 45 graden )
kans is groot dat het 300 Wp panelen worden, echter 320 Wp behoord ook nog tot de mogelijkheden.
de keus is om verschillende redenen gevallen op Solar edge.
mijn vraag is nu welke type omvormer ik moet kiezen.
volstaat de 3000h of moet het toch de 3500h worden.

alvast hartelijk bedankt
Eric Zaal 4 maanden geleden geplaatst
op de 320wp panelen: 13*320=4160Wp
dan zou de 3000h bijna 30% ondergedimensioneerd zijn.
tov van de 3500h die 16% ondergedimensioneerd is.
op de 300W panelen is het resp 24% resp 10% ondergedimensioneerd

Ik zou niet meer dan 20% onderdimensioneren, dus de 3500 zou mijn keuze zijn, ondanks het feit dat ze niet mooi op het zuiden liggen. Het prijsverschil van 100 euro is ook nog wel te overzien.
Jeffrey Rous 4 maanden geleden geplaatst
Hoi Arjan,

Zie https://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=50752
Dit is mijn 3924Wp set op ZO (131°) met 45° dak.

Op 10 April topte het iets af op 3680W door de koele temperatuur en volle zon.
Maar de afgelopen 3 dagen met het warme weer blijven we onder de max van de omvormer.

Op PVOutput zijn ook systemen te vinden met SE3500H die 'dezelfde' output van 3700W halen als een SE3680H.

Een SE3000H topt af op 3200W.

Ga je voor de 300Wp panelen dan zou ik zeggen SE3500H. Een SE3680H is nutteloos qua output, behalve als je meer Wp er op kwijt moet zie datasheet.

Met 320Wp panelen misschien toch de SE4000H, je kan die in de omvormer limiteren op 16A (indien dat de max is die kan).
Of anders ook de SE3500H, topt misschien dan net iets af, verlies is minimaal.

Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
Hartelijk dank voor de informatie zover. Gisteren heb ik de 3500 omvormer gemonteerd. Wat mij opviel is dat mijn omvormer ( Solar edge SE3500 ) geen display in het deksel heeft. De handleiding geeft aan dat hiervan wel gebruik gemaakt worden bij het instellen van diverse waardes. Kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen de uitvoering met/zonder display in het deksel.
de specificatiebladen van Solar Edge voorzien niet in duidelijke informatie.
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
huh, leveren ze dan een oude handleiding bij het nieuwe type omvormer met SetApp?

https://www.solaredge.com/sites/default/files/single_phase_inverter_with_hd_wave_and_setapp_multilanguage_quick_installation_guide.pdf

Verschil is dat de nieuwe (met SetApp, zonder display) een interne webserver heeft draaien die je lokaal kan benaderen (dacht ik).
reactie op @jefrous:
Pieter Linthof Hallo, is de SE 3680 een goede omvormer? Ik zag laatst een bericht van jou dat hij een keer erg warm werd? 
3 maanden geleden

Beantwoorden

Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
Dank voor de link, ik had zelf een handleiding afgedrukt van de oude versie....
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Maar dan nog, zat er geen handleiding bijgeleverd dan?
Lijkt mij uiterst merkwaardig.
Pieter Linthof 3 maanden geleden geplaatst
Hallo is de SE 3680 HD Wave een goede omvormer? Zag laatst een keer een bericht dat hij wel eens erg warm kon worden?
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Klopt, die van mij, maar met een PC fan er onder en een tijdschakelaarkomt die nu tot max 62° (10/4, na 1 uur lang aftoppen) zie https://pvoutput.org/list.jsp?sid=50752

Hoe hoog het zonder de fan gekomen was durf ik niet te zeggen maar in het 1e jaar meerdere keren 70+° gezien, vandaar sinds een jaar de fan er onder voor een constante airflow langs de koelribben.

Als je onder de aangesloten 5425Wp blijft kan je ook een 3500 nemen die doet hetzelfde.
Een 3680 mag tot 5700Wp aangesloten hebben.
Eventueel tot 6200Wp op een 4000 en die dan in de omvormer limiteren op 16A (als het op een 16A groep komt), deze laatste heeft over de gehele achterkant lange koelribben en blijft koeler.

@arjenkloosterman
Hoe zit dat bij het nieuwe type?
Zijn de koelribben over de gehele achtekant nu lang of alleen aan de zijkant lang (zoals bij mijn 3680)?
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
Er zat overigens wel een korte installatiehandleiding bij. Hier staat echter niets in over de bediening etc etc van de omvormer zelf. Bij nader inzien is dit ook niet nodig omdat alles via de App loopt. Hiervoor met een QR-code ingescand worden welke je door het inbedrijfsstellingsmenu heen stuurt. Overigens heeft de omvormer koelribben over de volledig achterzijde.
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
Vanmorgen de installatie inbedrijf gesteld. probleem wat zich nu voordoet is dat ik de optimizers niet gekoppeld krijg. Indicatie-LED geeft dit aan middels een continue branden blauwe LED en een snel knipperde groene erboven. 
Tot op heden heb ik nog geen gebruikersaccount bij SOLAR-EDGE. deze word maandag a.s. aangemaakt. mijns inziens zou dit echter niet van invloed moeten zijn, en zou de installatie ook zonder account gewoon stroom moeten gaan opwekken.
Als ik de string doormeet heb ik netje 13,2 volt DC. 
Iemand enig idee wat er mis kan zijn?
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Gaat het dan met het pairen fout?
Of worden ze wel eerst gevonden 13/13 S_OK?
Maar gaat de omvormer daarna niet produceren?
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
Ik heb een omvormer zonder display, e.e.a. moet via app ingesteld worden. hiervoor moet ik echter een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben. Maandag a.s. gaat hier een installateur mee bezig. Zodra ik het een account heb bij Solaredge ga ik nogmaals proberen het inbedrijfstellingsprotocol te doorlopen. Er is nu ook geen communicatie tussen tablet/telefoon en omvormer waardoor ik niet kan controleren of er uberhaupt gepaird word.

Word vervolgt
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Hmm, daar is dan niet goed over nagedacht, dat je echt al een account daarvoor nodig hebt.
En dat het pairen dus niet lokaal al kan zonder een connectie naar het monitor platform. Gemiste kans.

Al geprobeerd om 5 sec op P te houden, gaan alle LED's dan knipperen?
Kan je dat ook niet zien aan de LED statussen?
https://www.solaredge.com/leds

SolarEdge NL eventueel ook gevraagd/gebeld?
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
Ik heb de schakelaar al 5 seconden op P gehad. LED's gaan dan wel even allemaal knipperen echter zodra ik de schakelaar los laat geeft de indicator gelijk weer aan dat de optimizers niet gepaird zijn.
Of er voor het pairen een account nodig is weet ik niet zeker. De handleiding geeft wel aan dat het via een App gedaan moet worden. lijkt me dat de telefoon/App de functie van het display/bedieningspaneel van de oude omvormer over neemt. 
Weet iemand het servicenummer van Solaredge?
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
https://www.solaredge.com/sites/default/files/solaredge-setapp-faqs-nl.pdf

met bovenstaande link word e.e.a wel duidelijk. Voor zover ik kan zien kan ik als particulier/doe het zelf installateur ook een monitoringaccount aanmaken. Morgen even afwachten wat mijn kameraad op het werk kan organiseren. Hij gaat nl. ook mijn leg plattegrond intekenen, evenals de optimizers op de juiste plek zetten in het monitoring portaal.

zoals al eerder gezegd: word vervolgt.
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
vandaag de verschillende mailtjes gekregen mbt het instellen van een account.
ik kan inmiddels wel inloggen op mijn monitoring portal, echter mijn set-app werkt niet.
zodra ik in wil loggen in de set-app zegt deze dat ik niet gemachtigd ben om deze bewerking uit te voeren. ( your not allowed to perform this operation ).
misschien doe ik iets niet goed. maar volgens de handleiding moet ik eerst de app openen al te voren contact te maken met de omvormer middels de QR-code.
iemand een suggestie?
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Ik denk dat niemand hier nog enige ervaring heeft met het nieuwe type SE omvormer i.c.m. de Setapp.
Ik denk dat je beter met SolarEdge NL contact kan opnemen.
Lijkt mij een rechten kwestie, wat zie je aan tabbladen op de monitor portal als je daar inlogd met een laptop/PC?
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
de volgende tabbladen:
Dashboard - Layout - Grafieken - Rapporten - Alerts  -  Admin 
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Apart, maar zoals gezegd nog totaal geen ervaring met SetApp.
Wellicht moet je daarvoor echt installateurs rechten hebben -> SolarEdge NL bellen?
Arjen Kloosterman 3 maanden geleden geplaatst
inmiddels opgelost. installatie draait.
de leverancier heeft mij bepaalde rechten gegeven zodat ik de set app kan draaien.

Dit topic is gesloten. Reageren is niet meer mogelijk.

Topic gestart 21 April 2019 om 15:57
Aantal lezers 37
Aantal reacties 22