Berekenen diameter electra grondkabel.

Laatste reactie 11/07/2016 17:32 door Bert
· Markeren als ongelezen
Jan van de Velden 5 jaar geleden geplaatst
Ik ben bezig met de aanschaf van zonnepanelen. De bedoeling is om ca. 3300 Wp. op te stellen in een naast het woonhuis gelegen weiland.(Veld opstelling, Zuid-opstelling, 35 graden).

De afstand tussen de omvormer nabij de panelen tot de meterkast is ca. 72 mtr. Er is inmiddels een grondkabel aangelegd (2 x 4 mm2 +aarde). Thans krijg ik geluiden te horen dat deze aangelegde kabel niet voldoende zwaar is!! Ook gezien in combinatie met de omvormer. Gaarne uw reactie.

MVG.

Jan van de Velden.
Cathérine Minczeles 5 jaar geleden geplaatst
Hoi @janvandevelden

Wat een ingewikkeld dilemma! Maar ik heb denk ik de oplossing voor je gevonden. Via onderstaande link kun je een tool van Fritts gebruiken. Die tool rekent je verlies uit aan de hand van jouw ingevoerde waarden.

https://fritts.nl/zonnepanelen/tools/kabelverlies-omvormer-meterkast/

Ben je zo goed geholpen? :)
Jan van de Velden 5 jaar geleden geplaatst
Hallo Catherine,

Dank voor jouw reactie. Mij is ook verteld dat vlg. voorwaarden van omvormerfabrikanten het

verlies niet groter mag zijn dan 1%. Dit ook vanwege het dan vaker uit- en inschakelen van de omvormer.

Zou ook konsekwenties kunnen hebben voor de garantie!

Gaarne garantie.
reactie op @janvandevelden:
Lex Schiebaan Hoi @janvandevelden,

De 1% "regel" is met name voor je eigen verlies. Je wilt natuurlijk niet dat je waardevolle zonne-energie opwekt en het vervolgens verliest in de kabel. In de tool die Catherine tipte wordt hier ook rekening mee gehouden.

Voor de garantie maakt het niet uit. Enige punten die gelden zijn de norm (max 5% verlies) en omvormer spanning (max 253 volt). Met de 1% regel blijf je hier normaliter ver vandaan.

Gaat het lukken met de tool?

Groeten, Lex
5 jaar geleden

Beantwoorden

Jan van de Velden Hallo Lex,

Een berekening met de SMA Tool lukt mij niet.
5 jaar geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Cathérine Minczeles 5 jaar geleden geplaatst
Hoi Jan,

Welke omvormer heb je?

Heb je hier iets aan? https://fritts.nl/omvormer-zonnepanelen/
Jan van de Velden 5 jaar geleden geplaatst
Hallo Catherine,

Als ik de gegevens invul op de door jouw verstrekte "AC Kabelverlies Tool" dan zit ik inderdaad met de reeds aangelegde 4 mm2 (jaarverlies 1,57%) en 6 mm2 (jaarverlies 1,05%) boven een jaarverlies van 1%. Vanaf 10 mm2 is het jaarverlies kleiner dan 1% (0,63%).

Ik heb inmiddels 2 offertes ontvangen. De één geeft een kabel aan van 6 mm2, de ander van 16 mm2.!?

Wat is wijsheid?

Met de SMA Tool kom ik ook niet verder.

Indien mogelijk gaarne reactie.

Vr. gr.

Jan van de Velden.
Lex Schiebaan 5 jaar geleden geplaatst
Hoi @janvandevelden

Op zich scoort alles dus technisch gezien goed want ruim binnen de norm van 5% verlies.

Verder is het vooral een financieel plaatje (verlies kost uiteraard geld) en een praktisch plaatje want een 16 kwadraat kabel is iets anders dan een 4 kwadraat (pijp, gaten buigzaamheid etc)

Als ik het zo lees is 6mm2 wel het minimale i.v.m. de 1% max. Hoe dikker hoe beter verder maar dat is echt finetuning.

Succes. Groeten, Lex
Bert Schenkel 5 jaar geleden geplaatst
Sma zegt maximaal 1% spanningsverlies. Ik omvormers uit zien schakelen bij teveel spaaningsverlies bij hoge zoninstralling. De Sma software geeft perfect aan welke kabeldiameter je moet toepassen.