Ik heb een dak met oost-west ligging waarbij het oosten 5% zuidelijker ligt.
Ik heb een nieuwe omvormer de SMA 3300-11 met 1 tracker en 3 string mogelijkheden. 
Aan de west kant zijn 3000wp aan panelen die al 6 jaar liggen.
Mijn vraag is hoeveel wp kan ik aan de oostkant nog bijplaatsen zonder dat deze omvormer problemen krijgt.
🔥 Jeffrey Rous 5 dagen geleden geplaatst
SMA design tool:
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/

Maak een account of kies links 'nieuw project', maar dan kan je het dacht ik niet opslaan.

EDIT:

Aantal onafhankelijke MPP-ingangen: 1
Strings per MPP-ingang met ESS*: 3
Strings per MPP-ingang: 2

* Aangesloten externe DC-lastscheider of bij een Electronic Solar Switch vast ingeplugde
Electronic Solar Switch (ESS)

Als er maar 1 MPPT op de omvormer zit, dan staan die 3 ingangen (of 2) allemaal parallel!
Dan zal je voor Oost dus rond dezelfde stringspanning moeten zitten als wat West nu heeft...

En sowieso geeft O+W samen op 1x MPPT al iets verlies, is ook afhankelijk van de hellingshoek.

Succes!
reactie op @jefrous:
Jan Huizinga Snelle actie Jeffrey Rous 👍
5 dagen geleden

Beantwoorden

Evert Bakker 5 dagen geleden geplaatst
Dank je wel, hier kan ik mee verder.