Erik Kottier 2 maanden geleden geplaatst
Toch nog een vraagje ivm het aarden omdta ik het zelf wil gaan installeren.
De leverancer geeft aan dat hij het niet precies weet en de frames niet zou gaan aarden...
Bij een Flatfix Fusion systeem zou het frame in ons geval niet geaard hoeven worden (5×2 opstelling onderling niet aan elkaar verbonden) omdat deze geïsoleerd van het dak is opgesteld.
De ballastbakken en de windplaten kunnen d.m.v. de speciale aardklemmen aan elkaar worden gekoppeld deze kunnen dan weer doorverbonden worden met de panelen, is dit voldoende?

Alvast bedankt!
Eric Zaal 2 maanden geleden geplaatst
De flatfix heeft kunststof verbindingsstukken. Aarden daarvan heeft weing zin. 
Wat volgens de NEN wel moet, is het frame van de panelen aarden, daarvoor heeft flatfix ringetjes met scherpe randjes die het contact verzorgen. 
Dit is dan bedoeld om in het geval dat een DC kabel beschadigd raakt, en je panelen onder 400V gelijkstroom komen, het zaakje af te schakelen.
Het is een kleine moeite om ook de ballastbakken dan even aan een frame van de panelen te aarden.
Dan moet je een aardkabel aanbrengen van dezelfde dikte als je zonnekabel (reken 6mm2) naar de omvormer. 
Erik Kottier 2 maanden geleden geplaatst
Dank je Eric voor je reactie,

Met de ringen aard je idd de panelen, echter om de ballastbakken en de winddeflectors aan de frames te aarden dien je dan ook het frame te aarden, deze zijn immers niet geaard?
Eric Zaal 2 maanden geleden geplaatst
Ballastbakken heb ik dmv aardleaches aan het frame van de panelen gezet, heb windeflectoren niet geaard, die zitten op plastic geschroefd  nergens aan metaal, en kabels zitten er niet in de buurt, die lopen door het midden weg. 

Als jouw kabels er wel onderdoor/langs gaan, kun je windreflectoren met een aardleach nog aan het frame van de panelen zetten.
Erik Kottier 2 maanden geleden geplaatst
Dank je voor de info!

Je hebt het frame dus niet geaard?
Eric Zaal 2 maanden geleden geplaatst
Het frame van de flatfix niet, dat is nl niet geleidend. De frames van de zonnepanelen en de balastbakken, die wel, die lopen aan een 6mm aarddraad naar de omvormer.

Ik merk dat we een andere definitie van frame hebben, en heb daarom in de vorige post even aangevuld welk frame ik bedoel...
Erik Kottier 2 maanden geleden geplaatst
Hallo Eric,

Nu snap ik het even niet meer je zegt dat je de bakken aan de frames hebt verbonden dmv leaches je bedoelt hiermee de frames van de panelen?

De winddeflocters en zijpanelen heb je dus niet meegenomen dit wilde ik eigenlijk wel doen dmv de aardingsklemmen.

Bedankt maar weer!
Eric Zaal 2 maanden geleden geplaatst
Klopt, aan de flatfix dragers heb ik niets geaard. Alle aarding loopt via de frames van de panelen, dus ook de ballastbak is daaraan verbonden. Mocht je de winddeflectors ook willen aarden is dat eenvoudig aan het dichtsbijzijnde frame van het paneel. Er bestaan daar prima klemmetjes voor die je er zo opschuift. 
Erik Kottier 2 maanden geleden geplaatst
Hallo Eric,

Duidelijk nu, aarding Idd de standaard klemmen daarvoor zie afbeelding
Antoon Rosé 2 maanden geleden geplaatst
Ik zie nu dat er twee topics zijn met dezelfde vraag.........