Hallo, heb een mastervolt 4300 omvormer met 16 panelen het begeven heeft.

Laatste reactie 28/07/2020 12:30 door Jeffrey
· Markeren als ongelezen
Richard Maas 1 week geleden geplaatst
Na exact 8 jaar . Wat is wijs vervangen. Of repareren?en welke omvormers passend?
Patrick Looys 1 week geleden geplaatst
Welke ligging en helling? En hoeveel WP per paneel? Dat geeft wat meer idee wat de mogelijkheden kunnen zijn in het advies. 
reactie op @patricklooys:
Richard Maas Panelen zijn suntechstp240s-20/Ed.en liggen op zuiden. Dakhelling is vrijwel haaks op zo’n. Weet geen graden.
1 week geleden

Beantwoorden

Patrick Looys Alles in 1 string? Schaduw?
1 week geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Patrick Looys 1 week geleden geplaatst
Wellicht een Goodwe 3600D-NS. Rond de €650.-
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Je zou ook eerst kunnen uitzoeken wat het repareren van de defecte omvormer gaat kosten, maar dan zal je wel uitleg of de foutcode moeten doorgeven aan degene die de reparatie doet.
Google is je beste vriend....

Ik neem aan dat je 2 sets aansluitingen op de omvorer in gebruik hebt, dus 2 stringen van 8 panelen.
Voor 3840Wp lijkt mij een GW3600DNS wel oké.
Edit: een GW4200DNS bestaat ook.