Hoe zwaar moet de omvormer?

Laatste reactie 18/05/2020 14:01 door Jeffrey
· Markeren als ongelezen
Jacob Van der Velde 1 week geleden geplaatst
Hallo allemaal,

Onlangs heb ik via het collectief van de VEH meegedaan met de aanschaf van zonnepanelen. Ik ben erg blij met de aanschaf van mijn panelen, echter ik kwam er na een maand (toen het echt zonnig werd) achter dat het opbrengstvermogen begrensd was.
Dus ik nam contact op met de leverancier en die gaf aan dat zij geen technische problemen zien. Dus ik verder zoeken. Nu blijkt dat de omvormer die geplaatst is, niet de omvormer te zijn die in de offerte is opgenomen.

Hier ga ik ze natuurlijk mee confronteren, maar dan is ook de vraag moet ik de omvormer die in de offerte zat wel willen? Volgens mij is deze veel te zwaar?
Enkele technische gegevens:
Zonnepanelen: 15x 315 Wp = 4.725 Wp.
Beloofde omvormer: SolarEdge se 5000h
Geplaatste omvormer: SolarEdge se 3680h
Hellingshoek 40 graden
Oriëntatie 180 graden

De laatste echte volledig zonnige dag, 9 mei, was de werkelijke piekopbrengst 3.791 Wp.

Nu is mijn vraag: Is de huidige omvormer goed? Of zou bijvoorbeeld de SolarEdge se 4000h geschikter zijn?
Met name denk ik hierbij aan het overdimensioneren. Maar tot hoever is overdimensioneren handig?

Alvast bedankt voor jullie meedenken!
🔥 Jan Huizinga 1 week geleden geplaatst
1 . Allereerst behoren ze te leveren wat er in de offerte staat aangeboden.
2. Als dit een te zware zou zijn snap ik niet waarom ze deze dan aanbieden en vraag me af
    hoe goed zij hun vak verstaan.
  Hier nog een link van over of onder dimensioneren  
 https://www.ilumen.be/nl/risicos-bij-onderdimensionering-omvormer-zonnepaneleninstallatie/
https://www.ilumen.be/nl/risicos-bij-onderdimensionering-omvormer-zonnepaneleninstallatie/
Succes.
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Een SE4000H zou in ieder geval beter passen dan de SE3680H, maar als je getekend en betaald hebt voor een SE5000H, dan is dit wel een vreemde zaak!
Ik mag hopen dat het bedrag dat je uiteindelijk moest betalen dan ook wel lager geworden was.

We weten niet wat de meterkast situatie bij jouw is.
Als het 3x25A is kan ik er wel wat bij voorstellen waarom de 5000H (25A) een 3680H (16A) geworden is. 
Maar een 4000H op een 20A automaat kan ook.
Als het een 1-fase meterkast is dan is/was de (bestaande) kabel naar de omvormer wellicht de bottleneck?

Jacob Van der Velde 1 week geleden geplaatst
Het is inderdaad een hele vreemde zaak, dat staat voorop.

Mijn meterkast heeft een 1x35 aansluiting.
De kabel van de omvormer naar de meterkast hebben ze zelf aangelegd.
In de meterkast zitten de PV panelen op een B20 aansluiting.

Eerlijk gezegd denk ik dat er bij de montage iets misgegaan is. De montage vond plaats tijdens de harde wind, hierdoor is eerst de omvormer aangebracht en pas later die week de panelen. Waarschijnlijk hebben ze dit bij meerdere klanten op deze manier gedaan en is er toen een onbedoelde wissel van omvormers plaatsgevonden. Maar dat is mijn vermoeden.

Maar jullie advies is: laten omruilen voor een 4000h?
Ad Bosch 1 week geleden geplaatst
Heb er niet zoveel verstand van maar denk dat de omvormer precies voldoende is voor 1 fase.
Volgens dit artikel : https://www.bespaarbazaar.nl/kenniscentrum/zonnepanelen/veelgestelde-vragen/omvormer/hoeveel-zonnepanelen-op-een-groep/.

Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Oké, B20 automaat en die zit dan samen met andere B16 automaten achter dezelfde aardlekschakelaar of is het een B20 alamat (zekering en aardlek in 1) die rechtstreek achter de hoofdschakelaar zit?

Maar weet je ook of ze 2,5mm2 aders/kabel getrokken hebben van die B20 naar de omvormer of dat die kabel 4mm2 aders heeft?

2,5mm2 aders dan max SE3680H, maar dan zou ik eerder een B16 verwachten.
4mm2 aders met B20 dan SE4000H of SE5000H maar dan met een B25 alamat.

Blijft slordig, zeker de installateur op aanspreken, maar ook VEH inlichten als de installateur moeilijk gaat doen of er onderuit probeert te komen.
Duur betaald en voor minder gekregen, ik zou gewoon eisen dat het volgens de getekende offerte geïnstalleerd wordt, laat je niet afschepen.

Sterkte!

PS: de SE4000H gaat ook in de zomer net aan aftoppen (gok ik), met de SE5000H is er geen beperking.
🔥 Jan Huizinga 1 week geleden geplaatst
En wijs de installateur erop dat het wel volgens norm NEN 1010 aangelegd moet zijn.
Het gaat om Uw veiligheid  ook een verzekering zal dit stellen bij problemen.
Jacob Van der Velde 1 week geleden geplaatst
Dank voor jullie input. Erg waardevol allemaal.
Ik was vooral gefocust op de omvormer, omdat die niet klopt. Hierdoor was ik de bekabeling en schakelaar uit het zicht verloren. 

Toch twijfel ik wel of de huidige omvormer misschien toch voldoende is door dimensioneren.
Wat is jullie mening op basis van dit artikel?

Zie volgende site:
https://www.puresolar.nl/nl/nieuws/mag-een-te-kleine-omvormer

Inderdaad of nu een systeem op het Zuiden, het Oosten of een Oost-West georiënteerd systeem is, zelfs bij een onderdimensionering van 137% zijn de verliezen minimaal en op jaarbasis veelal 1% of minder. Aleen in de maanden mei, juni en juli zal het systeem maximaal enkele procenten minder opleveren. Een ondergedimensioneerde omvormer zal daarnaast "vroeger opstaan en later gaan slapen" waardoor deze meer energie genereert bij weinig licht. De meerkosten voor een zwaarder omvormer (of meer omvormers) in een systeem zullen zelden opwegen tegen de verliezen zolang de onder dimensionering onder de 30% blijft.
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Dat "vroeger opstaan en later gaan slapen" is voor SolarEdge niet van toepassing, aangezien alle 1-fase SolarEdge omvormers allemaal dezelfde 380V stringspanning wensen.

Ik zou toch minimaal de SE4000H doen, in de zomer zit ik met mijn set op ZO en 45° dak rond de 85% van max Wp. In jouw geval zou dat dan 4725*0.85=4016W zijn, maar jij zit op zuid en daardoor dus een iets hogere piek.

Hou er wel rekening mee dat je wel al voor de SE5000H betaald hebt!

Jacob Van der Velde 1 week geleden geplaatst
Dank je wel.

Maar in dat geval zou ik dus ook net zo goed de SE5000H kunnen eisen, mochten ze toch moeilijk gaan doen. Dit is de oorspronkelijke afspraak geweest, en als ik u goed begrijp zorgt dit niet voor een lagere opbrengst.
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Zeker niet, de efficiency van de SE5000H is zelfs bij lage vermogens (1000W en lager) beter dat de SE4000H, zie:
https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_solaredge_inverters_efficiency.pdf
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 16 May 2020 om 15:33
Aantal lezers 17
Aantal reacties 11