Ik heb zelf een installatie geplaatst met zelfbouwkit. Ern omvormer growatt 5000 mtls met 2 string

Laatste reactie 30/05/2021 14:35 door Jeffrey
· Markeren als ongelezen
Kriszon Wolk 2 weken geleden geplaatst
Op de eerste string meet ik 160 V met 4 panelen en op string 2 meet ik 340 V met 10 panelen
Zodra ik de DC schakelaar aan zet op de omvormer gebeurd er niets op het display van de omvormer terwijl die volgens de instructies zou moeten opstarten
Als in de spanning meet met DC schakelaar aan op de omvormer meet ik nu slechts ongeveer 2V op beide strings?
Heb me al zot gezocht maar vind de oorzaak niet?
Dankjewel voor de tips
Mvg
Luc Cuvelier 2 weken geleden geplaatst
Het lijkt mij dat de + en - van de panelen verkeerd aangesloten zijn.
Kriszon Wolk 2 weken geleden geplaatst
Probleem opgelost. Er zat een fout in de DC beveiligingskast die werd geleverd
Werkt sinds deze ochtend. Dankjewel
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Ik ben wel benieuwd wat er dan precies fout zat in de DC beveiligingskast, aangezien je met de DC schakelaar uit (op de omvormer) wel spanning meet.

Waar meet je die spanning dan?
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 29 May 2021 om 17:13
Aantal lezers 9
Aantal reacties 4