Installatie veilig uitbreidbaar of niet?

Laatste reactie 23/11/2022 23:01 door Jeffrey
· Markeren als ongelezen
4 maanden geleden geplaatst
Na onze verhuizing in 2021 hebben wij 16 zonnepalen (375wP totaal 5,6kW) in combinatie met een SolarEdge SE5000HD-Wave 1-fase met optimizers laten aanleggen op ons platte dak met zuidligging. De verdeler thuis was ten tijde van de aanleg 1x35A. De installatie functioneert goed met 5,7Mw opbrengst in 2021. Op het dak is nog ruimte voor uitbreiding met 5 panelen @ 375wP.  Recent hebben wij een elektrische auto gekocht en in dat verband door een erkend elektrotechnisch bedrijf een WallBox (RatioSolar 3x32A) laten plaatsen en tegelijkertijd onze meterkast laten vernieuwen en onze huisaanlsuiting laten opwaarderen naar 3x25A. De invoeding van de zonnepanelen loopt via L1, waarop ook de WallBox is aangesloten. De hele installatie, inclusief het opladen van de auto functioneert goed. Gezien de stijging van de electriciteitsprijzen, heb ik de leverancier van de zonnepanelen gevraagd offerte uit te brengen voor uitbreiding van het aantal zonnepanelen. Bij deins verzoek vertelde hij dat het aantal zonnepanelen niet uitgebreide kan worden omdat de huidige omvormer dat niet aankan en adviseert een zwaardere omvormer, de SE6000 te plaatsen, of anders de huisaansluiting te laten verzwaren naar 3x35A (met navenant hogere kosten). De man van de zonnepanelen zegt er nog bij dat de huidige installatie niet (meer) voldoet aan de wettelijke eisen omdat 1x35 naar 3x25A een stap terug is. De installatateur die de meterkast heeft aangepast is het eens dat uitbreiding er in de huidige configuratie geen uitbreiding mogelijk is. Maar, dat de installatie wel aan de eisen voldoet omdat de omvormer is afgezekerd op 25A en productie van de zonnepanelen op een top-dag niet meer zal zijn dan 5000Wp / door 230 Volt is 21,74 A. Ik twijfel echter omdat de groepen in de verdelerkast zijn afgezekerd op 16A. De zekering van de omvormer kan wel 25A doorlaten, maar de zekering van 16A klapt er toch uit als de omvormer meer dan 16A wil leveren. Ik begrijp dat dit alles te maken heeft met de overstap van 1x35A naar 3x25A maar vraag me af of de installateur mij in dit geval wel goed heeft geadviseerd. Mijn concrete vraag is nu wat het beste alternatief is om het aantal panelen op een veilige manier te kunnen uitbreiden zonder de huisinstallatie naar 3x35A te verzwaren. Ik heb zelf de volgende mogelijkheden bedacht: 1. De huidige 1-fase omvormer te vervangen door een 3-fase omvormer SE5000 of SE6000 zodat de productie wordt verdeeld over 3 fasen, met daarbij wel de vraag wat ditr dan weer betekent voor het salderen. 2. Een extra 1-fase omvormer erbij en deze laten invoeden op L2 en de panelen herverdelen over beide omvormers. 3. Berusten in de huidige situatie en afwachten of de overheid nog met een nieuwe subsidieregeling komt. Tot slot: is het verstandig om een Scope-inspectie te laten uitvoeren om helder te krijgen of alles netjes en veilig binnen de normen bij ons is aangelegd. Alvast hartelijk dank voor eventuele suggesties! Jan
Jeffrey Rous 4 maanden geleden geplaatst
16x 375Wp is 6000Wp aan panelen. Een SE5000HD mag 7750Wp aan panelen er op aangesloten hebben, wat dan 20,67 oanelen zijn van 375Wp, wellicht bij de vlakkere plaatsing op een plat dak mag het iets meer zijn, maar dan moet dit in de SolarEdge Designer gecheckt gaan worden. Ik denk dat het wel moet kunnen, als de Designer software zegt dat het kan/mag dan gewoon doen. Zeer waarschijnlijk ga je wel flink aftoppen op maximaal 5kW opwek. Voor salderen maakt het niet uit of je nu een 1-fase of een 3-fase omvormer gebruikt, de kWh-meter verrekend het nu ook al tussen de 3 fases. De maximale stroom die je huidige 5kW omvormer levert zal altijd minder zijn dan de uitgerekende 21,74A , want door de teruglevering stijgt de netspanning en daardoor daalt de stroom. Beide oplossingen kunnen, nieuwe 3-fase omvormer of een 2e 1-fase omvormer erbij. Maar ook alles op de huidig laten + de uitbreiding, mits designer OK geeft. Vraag meer rechten in de webportaal aan de installateur, dan kan je overal grafieken van inzien, zoals wat de AC stroom en spanning is op een zonnige dag, wel alleen via een laptop of pc. Wat ik dan wel opmerkelijk vind is dat je nu een 3x32A laadpaal achter een 3x25A hoofdaansluiting hebt laten plaatsen, wat is daar de gedachte achter? Want meer dan 3x25A laden kan alleen als je ook op alle 3 de fases opwekt lijkt mij.
4 maanden geleden geplaatst
Jeffrey, Hartelijk dank voor je duidelijke reactie! Ik denk dat ik ga voor een 3-fase omvormer. Ik weet alleen niet of dit een SE5000H of SE6000H zal worden, dat moet de PV installateur mij voorrekenen. Op ons dak met nu 16 panelen kunnen er nog maximaal 10 bij, dan is alles vol De RatioSolar is een 16-32 wallbox, dus ook met 3x25A zit dat wel goed. Het voordeel van deze box is dat hij ook rechtsreeks van de zonnepanelen kan laden als die meer dan 6A leveren. De auto kan met max 11kW laden. Nogmaals dankjewel voor je reactie! Jan
Jeffrey Rous 4 maanden geleden geplaatst
Dat zal eerder een SE6K worden. Maar als er totaal 26 op het dak passen zou ik daarvoor gaan, dan zal het alleen wel een nog grotere omvormer worden, laat de installateur dit in de designer zetten en vraag dat rapport op.
4 maanden geleden geplaatst
Dankjewel voor je aanvulling, ik ga dit met de PV installateur bespreken.
4 maanden geleden geplaatst
Mijn PV installateur zegt nu:  "U kunt beter geen zwaardere omvormer ophangen die laten is uit te breiden met de ongeveer 10 panelen. Deze omvormer zal niet goed functioneren." Klopt het wat hij zegt? Waarom zou een zwaarder omvormer niet goed functioneren? Nu liggen er 16 panelen @350wP (sorry eerder vermeld op 375wP, was een foutje) op 1 fase SE5000H. Wat ik zou willen is investeren in een zwaardere omvormer die op een later moment in 2023 of later nog 10 extra panelen aankan @ 375wP (of wat er dan beschikbaar is). Als leek denk ik dan dat ik aan een 3 fase SE10K omvormer zit als ik mijn 3x25A hoofdaansluiting niet verder wil verzwaren.
Jeffrey Rous 4 maanden geleden geplaatst
Geen idee, waarom hij dat zegt... veel schaduw? Er staan op de SolareEdge site documenten waar alle efficiencies van de omvormers in staan in grafiek vorm bij bepaalde vermogens. https://www.solaredge.com/sites/default/files/application_note_solaredge_inverters_efficiency.pdf Het zou kunnen dat een grotere omvormer inefficienter is als die maar op halve kracht moet werken, of dat die bij lage vermogens minder presteert, maar dat zou dan uit die grafieken moeten blijken. Verder hebben alle 3-fase SolarEdge omvormers dezelfde stringspanning nodig namelijk 750Vdc, terwijl dat voor de 1-fase HD-Wave serie 380-400Vdc is (oude of nieuw model/firmware). Zie de datasheets op de websikte. Als de huidige 16x 350Wp allemaal op zuid liggen met helling ~15° dan is dat ook wel het minimale aantal optimizers voor een 3-fase SExxK omvormer, ik ga er vanuit dat je nu P370 optimizers hebt? Meer optimizers zou beter zijn indien er ook nog flink schaduw op de panelen komt. Zie de minimale aantallen onderaan de optimizer datasheet. https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-p-series-module-add-on-power-optimizer-datasheet-row.pdf of de nieuwe serie https://www.solaredge.com/sites/default/files/se-power-optimizer-s-series-residential-installations-datasheet-nl.pdf Je kan nu ook zelf terug zoeken in je opwek grafieken wat nu het max vermogen is wat je haalt en dit dan omrekenen naar een percentage van je totale Wp bij zonnige zomerse dagen. Dan kan je het ook uitrekenen wat dat zal zijn als je nog 10x een 375Wp paneel erbij zou plaatsen met dezelfde orientatie en helling. Ik denk dat je dan aan een SE8K meer dan zat hebt, je zal misschien op hele mooie dagen in het voorjaar iets aftoppen. Maar dat zal ook blijken als jouw PV installateur de designer gebruikt! Een SE10K doet aan AC kant max 16A, dus ja dat zou dan zo een beetje de max zijn voor een 3x25A hoofdaansluiting, voor een SE8K is dat max 13A.
4 maanden geleden geplaatst
Heel erg bedankt Jeffrey, ik kan ermee verder. Ik zal melden wat het uiteindelijk is geworden.
3 maanden geleden geplaatst
Ik heb de PV installateur opdracht gegeven voor het plaatsen van een SE6000H 3-fasen omvormer en het uitbreiden van de aanwezige 16 panelen (@350wP) met nog eens 3 panelen (@370wP). Daarmee ligt het platte dak vol. Het wachten is nu op levering en installatie...
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Een 3-fase SolarEdge is dan de SE6K 😜
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 14 November 2022 om 12:07
Aantal lezers 18
Aantal reacties 10