Isolatiefout
Goedendag om gelijk maar met de
Deur in huis te vallen , wij zijn sinds kort eigenaar van een pv systeem, zelf gelegd En de leverancier heeft het aangesloten.
Het gaat
Om 17 longi 405 panelen samen met een canadian solar omvormer. Het systeem heeft 2 weken perfect gedraaid maar sinds een tijdje zit ik met een isolatie fout.. het gaat om 2 strings 1
Met 6 panelen op plat dak en 11 panelen op huis, pv1 geeft wel spanning door maar voor de rest niks, als ik de strings omwissel lost het probleem zich ook niet op,wat is de beste manier om dit probleem op te lossen? Connectors hangen netjes van de grond opgebonden. Wie kan me helpen?
Goedendag Rene.
Als ik u verhaal zo lees denk ik dat er vocht zit in de connectoren dus conrectors controleren op vocht.
Na wat gegoochel kwam ik dit tegen :
https://www.zonnepanelen.net/isolatiefout-zonnepanelen/
https://knowledge-center.solaredge.com/sites/kc/files/application_note_isolation_fault_troubleshooting_nl.pdf#:~:text=In%20PV-systemen%20met%20een%20omvormer%20zonder%20transformator%20wordt,%3D%20aardlei
ding%29%20Een%20dergelijke%20fout%20wordt%20isolatiefout%20genoemd.
Succes Jan
reactie op @janhuizinga:
toon 5 overige reactie(s)
Rene de Jong
Bedankt voor je bericht ,!
Meggeren gaat hem niet worden daar ben ik niet van in het bezit, ik ga de strings nameten met een multimeter om er achter te komen waar de storing zich bevind. Echter had ik gehoopt op een snellere manier om erachter te
Komen waar het zich bevind. Bedankt igg voor je reactie.
2 maanden geleden
2 maanden geleden
Beantwoorden

Jan Huizinga
Ik zou zelf eerst de conrectors controleren op vocht, droog maken , afdichting rubbers controleren ,
stekkers insmeren met vaseline en in elkaar zetten , en dan kijken of het probleem is opgelost.
2 maanden geleden
2 maanden geleden
Beantwoorden
Rene de Jong
net van het dak af, alles gecontroleerd en het lijkt goed maar toch nog weer de foutcode insulation fault, hier wat gegevens van ons pv systeem,
17x longi lr5-54hpb-405m
1x canadian solar csi-5k-s22002-e 1 fase
het systeem is 3 december geinstalleerd en heeft tot 14 december geproduceerd, totaal 171 kwh
13 december omstreeks 12,18 kreeg ik ineens de melding dc insulation failure, systeem heeft tot 11:49 opgewekt 952 watt daarna was het gebeurd, kan het ook de omvormer zelf zijn dat ie na een update oid in de hobbel is? heb al wat gezocht op internet maar er is weinig info te vinden over deze omvormer, de csi pro app heeft wel een instelling parameter maar die is geblokkeerd met een wachtwoord dus daar kan ik niet in komen.
ben zonet wezen meten en ik heb op de 1e string bestaat uit 6 panelen, een voltage dc 222 volt , de 2e string heeft 11 panelen en zit op de 411 volt. ik heb nog geprobeerd om amperes te meten maar dat lukt me niet, denk dat het de wijze is van meten. wie heeft er een oplossing?
installateur geeft niet prijs en is moeilijk te bereiken, anders had ik die wel bericht gedaan, bedankt igg voor het mee denken
2 maanden geleden
2 maanden geleden
Beantwoorden

Jan Huizinga
Mogelijk is dit een oplossing ?
https://www.libra.energy/faq/hoe-ontstaat-een-isolatiefout-en-hoe-los-je-dit-op/
2 maanden geleden
2 maanden geleden
Beantwoorden
Rene de Jong
Ik ga het even doornemen,! Bedankt voor je hulp in ieder geval , denk alleen dat de omvormer stuk is ook omdat er geen spanning door pv2 komt en die spanning is er wel, ik hou je op de hoogte
2 maanden geleden
2 maanden geleden
Beantwoorden
Rene de Jong
Meten is weten, ik kan geen amperes meten iets doe ik fout, spanning is goed meten van plus naar aarde sluit niks uit, ik neem even contact op met de leverancier mss kan hij me nog iets betekenen, bedankt voor de moeite 👍🏻👍🏻
2 maanden geleden
2 maanden geleden
Beantwoorden