Nieuw omvormer levert veel minder opbrengst

Laatste reactie 12/10/2018 09:13 door Arjen
· Markeren als ongelezen
Arjen Verbruggen 2 maanden geleden geplaatst
Na het vervangen van mijn oude omvormer, Delta Solivia 3.0 EU G4 TR, door exact dezelfde is de opbrengst bijna 80% gezakt. De oude omvormer gaf sinds enkele maanden ongeveer 4 keer per week een melding storing: L1 Voltage Failure / Internal Failure, dit gebeurde steeds bij pieken in de opbrengst. De storing werd binnen korte tijd vanzelf opgelost door de omvormer, maar bleef frequent terugkomen. In de nieuwe omvormer zijn de instellingen gekopieerd van de oude zodat deze hetzelfde zijn. Na controle van het monitoring systeem en het grote verschil in opbrengst heb ik dit gemeld bij Delta, maar daar gaf men aan dat dit geen probleem van de omvormer was, maar dat er waarschijnlijk maar 1 string (van de 3) aangesloten zou zijn. Dit is niet het geval en bij nameten blijken alle strings voldoende stroom te geven, en is het onmogelijk om de connectoren verkeerd aan te sluiten op de omvormer. Bij terugplaatsen van de oude omvormer ging de opbrengst weer met dezelfde stappen omhoog als het met de oude naar beneden ging. Wat, behalve dat de nieuwe omvormer niet goed is, zou er nog meer aan de hand kunnen zijn?
Jeffrey Rous 2 maanden geleden geplaatst
Is het probleem bij de oude omvormer niet gewoon dat de netspanning te hoog wordt >253V?
Omdat je aangeeft dat het alleen bij pieken voorkomt, wellicht recent in de buurt meer daken met panelen bijgekomen?
Arjen Verbruggen 2 maanden geleden geplaatst
Ik heb via monitoring systeem de historie nagekeken. bij de "oude" omvormer is er een AC-spanning van 240-247V, bij de nieuwe echter "slechts" 229-234V. zou dit het verschil in opbrengst kunnen verklaren? 
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 11 October 2018 om 16:37
Aantal lezers 15
Aantal reacties 3