Omvormer op groep wasmachine

Laatste reactie 24/10/2021 15:26 door Wouter
· Markeren als ongelezen
Wouter Beerse 1 maand geleden geplaatst
Dinsdag komen ze bij mij 10 zonnepanelen van 395 watt per stuk installeren, met een Goodbe 3600 omvormer. Zij willen deze nu via de bestaande wasmachineleiding laten lopen, welke een aparte groeo in de meterkast heeft.
Op internet lees ik daar echter hele  verschillende dingen over,  en de meeste verhalen zeer negatief. Klopt dit? Of klopt het verhaal van het bedrijf dat wel gewoon kan?
Ad Bosch 1 maand geleden geplaatst
Wordt dat dan gedaan door een erkende installateur ?
Geloof niet dat dit de juiste wijze is.
reactie op @ad:
Wouter Beerse Idd een erkende installateur.  
Ik heb fase 3x40A. Dus max 7300 watt vermogen mogelijk. Voor de installatie. Maar nu is dus de vraag of er dan nog andere aspecten een rol gaan spelen. 
1 maand geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 1 maand geleden geplaatst
Ik ben benieuwd welke negatieve verhalen je dan gelezen hebt?

Hier zit al jaren ook een 3,6kW omvormer via de oude wasmachine groep, nog nooit een probleem geweest.

In de meterkast is de oude wasmachine groep losgekoppeld en aangesloten op een B16/300mA alamat welke direct achter de hoofdschakelaar geplaatst is.
Op zolder zit dan een mini kastje met daarin een B16 automaat voor de omvormer en een B16/30mA alamat voor het stopcontact van de wasmachine.

Heb je echt 3x40A als hoofdzekeringen of staat dat op de aardlekschakelaars?
Want dat is stukken duurder dan 3x25A.
reactie op @jefrous:
Wouter Beerse Of ik echt 3 x 40a heb... goeie. Ik kan het niet zien op mijn afschrift van de nota van het energiebedrijf, maar ik zie het inderdaad wel op de aardlekschakelaars én op het kastje van de slimme meter zelf staan "3x 230/400v".

Wat betreft negatieve verhalen... die zijn er legio. Het ene officiële kanaal haal de nen normering aan en heeft het over max 600 watt extra op een groep erbij, de ander over max 2000 watt per installatie.  En als je je hier niet aan houdt, dit tot overbelasting, zelfs brand kan leiden...

Best lastig daar een eenduidig antwoord op te vinden, helaas.
1 maand geleden

Beantwoorden

Ad Bosch 1 maand geleden geplaatst
Jeffrey, zoals je al aangeeft zit dat al jaren bij jou zo, maar persoonlijk denk ik dat de regels voor het (laten) aanleggen van een PV installatie verandert zijn en dan vooral de laatste jaren.
Onze installatie is van 2013.
We hadden hier de situatie dat aan elke omvormer (van 3kW) een AC kabel met 3 maal 2,5 MM kabel rechtstreeks naar de meterkast was getrokken.
Gemakshalve werd de aarding ook gebruikt in diezelfde kabels.
Na vele problemen is na een keuring door KSN de hele zooi wederom opnieuw geplaatst.
Elke omvormer heeft nu een 4mm per ader AC kabel en een 6mm aardkabel.
Wij hebben nu hier de boel volgens de laatste regeltjes (Na 1 maal kortsluiting met brandschade met als gevolg 4 maal (her)plaatsen van complete installatie en 3 maal een nieuwe set omvormers).

Misschien heb je gelijk dat het wel zo mag als TS stelt.........., maar
Wij hebben ons lesje wel geleerd na voorgaande ervaringen.

reactie op @ad:
Wouter Beerse Mag ik vragen hoeveel watt aan zonnepanelen je hebt liggen en hoeveel fases jij hebt?
1 maand geleden

Beantwoorden

Ad Bosch 27 paneeltjes, 21van 250 Wp en 6 van 270 Wp.
Die laatste 6 zijn vervangers van 250 Wp, die bleken slecht te zijn.
We hebben hier 3 fases van 25A
1 maand geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Jeffrey Rous 1 maand geleden geplaatst
Ad, bij jouw heeft men inderdaad flink lopen prutsen, zonde :-(

Bij mij is het aangelegd door eigen monteurs van 'de Zonnefabriek', ik ben er wel zelf het merendeel van de tijd bij geweest om te zien wat men deed.

De 'Pv-verdeler' is in principe niks anders dan een onderverdeler die achter de meterkast hangt, misschien daar eens op Googlen.

Ik zou niet weten wat er overbelast kan raken?
Of ik nu uit het stopcontact 16A trek met een flink apparaat of dat ik 16A teruglever richting de meterkast, enige wat er anders is is de stroom richting. 
En doe ik beiden tegelijk, dan gaat er zelfs niks naar de meterkast.

Afhankelijk van de lengte van de draden <25 meter (totaal van heen en terug, dacht ik) kan 16A gewoon over 2,5mm aders.
Maar indien de netspanning in jouw wijk al erg hoog is, zou het verstandig kunnen zijn om het met 4mm aders te doen, dan is de spanningsval kleiner.

Dus laat ze alle 3 de fases even nameten welke de laagste spanning heeft, liefst midden de dag met flink zon. En daar de oude wasmachine groep op aansluiten.
reactie op @jefrous:
Wouter Beerse Dat is een goede, ga ik vragen!

1 maand geleden

Beantwoorden