Omvormer Start niet
Daar ik een string van 10 AEG glas glas 6 370 wp en 4 365 wp geinstaleerd had .
Heb ik gemeten de spanning op de plus en min .
Tot mijn verbazing mat ik niets.
Toen heb ik de 4 panelen afgekoppelt en even gemeten op de 6 panelen had ik 110 volt toen de 4 365 pw panelen gemeten had ik ook 110 volt toen 2 panelen bij de 6 van 370 er bij had ik maar 60 volt dus met alles geeft niets.
Dus een string van 6 en een string van 4 dus 2 keer 110 volt nu .
Tot mijn verbazing doet de omvormer niets .
Het is een Goodwe 380 omvormer GW4K-DT
De 380 zit uiteraard op de stekker van de omvormer.
Mvg Ate
Een GW4k-DT heeft volgens mij een opstartspanning van 160V, check de specificaties van je omvormer!
Als je met de 6 panelen 110V meet en afzonderlijk met de andere 4 ook 110V meet, dan lijkt het me dat er ergens iets niet goed gaat qua + en - op elkaar aansluiten als je met 10 in 1 string niks meet. Je zou dan 220V moeten meten!
Wat zijn de Voc en Vmp van je 2 soorten panelen? Datasheet of sticker op achterkant van de panelen.
Alle 10 moeten in 1 string, maar het blijft aan de lage kant qua stringspanning voor een 3-fase omvormer...
Beste Jeffrey allereerst bedankt voor jou reactie .
Wij hebben de twee strengen beneden de plus op min doorverbonden en toen werkte de omvormer ,en toen weer op twee strengen en toen werkte hij niet .
Dus weer een streng laten vervallen en de laatste 4 opnieuw aangesloten en toen werkte het wel .
Wij denken ook dat er bij de laatste 4 een stekker fout is gemaakt zoals jij zegt de plus op de verkeerde min ik had een rijtje van 5 van 3 en van 2 en dan wil het nog al eens fout
gaan maar nu is het goed ik meet op alle tien
420 volt
Met vriendelijke groet
Ate
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart | 12 March 2023 om 14:54 |
Aantal lezers | 10 |
Aantal reacties | 3 |
Deel dit topic via: