ahc Poley 2 weken geleden geplaatst
wij zijn van het gas af.  we  hebben 30 panelen op de loods voor electra  en 8 op de schuur voor de zonneboiler. we hebben krachtstroom 3 x 25A 
de electra- produktie is niet voldoende.   We hebben nu  18 panelen met omvormer  van 4600 watt  bijgekocht.  1 fase.
De  laatste omvormer  valt uit zodra  het wattage boven de  1200watt levert ,  en start daarna weer op  om na enkele seconden weer uit te vallen  enz. enz.  tot een uur of 5 in de middag en blijft dan weer aan.    Beide installaties zijn apart  gezekerd zowel in de schuur alsook in de loods.  Beide systemen komen in huis in de meterkast bij elkaar.
De 18 panelen  [240 wp]  heb ik verdeeld in 2 strings ,  als ik er 1 afhaal blijft de omvormer  in werking.  heb het ook al met een andere omvormer geprobeerd , deze viel ook uit  bij 
 +/- 1250 watt.  
Wat heb ik fout gedaan ???
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
De 30 panelen zitten op een 3-fase omvormer?
Wat zijn de AC spanningen die je op die omvormer ziet?

En wat zie je aan AC spanning op de 1-fase omvormer met de 18 panelen?
ahc Poley 2 weken geleden geplaatst
de Goodwe  9000  heeft 30 panelen  op 3 fasen  en heeft AC  252,  levert momenteel  7500 watt
de Growatt 3000  staat nu met 1 string van 10 panelen  op AC  250,   levert  nu 2100  watt
de Mastervolt  4.6    [was 18 panelen ]   staat nu ook met 10 panelen en valt steeds uit en de AC waarde is niet te lezen.
Deze herstelt zich na uitval, bouwt dan op naar 1000 watt en valt weer uit. , en dit herhaalt zich steeds.
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Tja, als alles al op of boven de 250V staat dan is dit wel te verwachten.

Dikkere diameter kabels toepassen?
Wat zijn de lengtes van de AC kabels.

Maar eerst meten!
De vraag is, als alle PV bij jouw uit staat wat meet je dan op elke fase in je meterkast?

Kan zijn dat de Mastervolt een andere landnorm of max AC spanning ingesteld heeft staan?
ahc Poley 1 week geleden geplaatst
236 volt op alle fasen.
de Mastervolt ES  4.6 TL   heeft 5 jr in Bergen op zoom op 17 panelen gedraaid en is op Nl  ingesteld.
Is de max AC  instelling te wijzigen ?
Kan de Mastervolt ook defect zijn na 5 jaar ?   Volgens de verkoper is hij in goede staat  overgedragen.
De dealer van toen  bestaat niet meer.  Die wilde ik contacteren.  
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 26 April 2021 om 22:43
Aantal lezers 12
Aantal reacties 5