Onbegrijpelijk patroon in de opbrengst van mijn zonnepanelen

Laatste reactie 11/08/2021 12:42 door Ad
· Markeren als ongelezen
Ad Enzerink 1 maand geleden geplaatst
Wij hebben sinds begin juni 15x zonnepanelen wp355 en een Goodwe 5000DNS omvormer.

De panelen liggen allemaal op ZO en zijn verdeeld over 2 strings, een string met 8 panelen en een string met 7 panelen.

Alle panelen liggen tot ongeveer 16:00 uur in de zon en hebben dan geen last van schaduw.

Wat opvalt is dat om ongeveer 10:30 uur de opbrengst van de panelen significant daalt wat komt doordat bij de string van 7 panelen het voltage oploopt wat wordt beteugeld door een laag amperage. Zie bijgevoegde gegevens van de omvormer.

Volgens de installateur en Goodwe komt dit doordat de netspanning te hoog is waardoor de omvormer zijn spanning niet kwijt kan. Liander heeft dit inmiddels in onderzoek.

Kan iemand vertellen of dit verhaal hout snijdt of zou er iets anders aan de hand kunnen zijn?
Jeffrey Rous 1 maand geleden geplaatst
De resolutie van Vac is natuurlijk niet af te lezen in die grafiek, maar zo te zien inderdaad boven de 250V (253V is de max).

Kan dus goed zijn dat de omvormer zijn vermogen terug gaat regelen om onder de max Vac te blijven.


Door de stringspanning te verhogen (Vmp -> Voc van het paneel), worden de panelen gedwongen slechter te werken (minder stroom leveren) zie I-V grafiek in de datasheet van de panelen.


De vraag is:

- wat is de netspanning in jouw meterkast op een zeer zonnige middag, zonder dat jouw omvormer aanstaat.

- wat is de ader diameter van de PV groep en de lengte er van.

- heb je toevallig een 3x25A hoofdaansluiting, dan wellicht de PV op een andere fase zetten.


Bij een 5kW omvormer zou ik zeker 4mm2 aders verwachten. Wat is de zekering?
reactie op @jefrous:
Ad Enzerink Hallo Jeffrey,


Ik weet niet wat de netspanning is op een zonnige dag. Gisterenmorgen is de netspanning gemeten en die was toen 231V, 1.0A en 50Hz. De kabel is circa 10 meter lang en heeft 2,5mm aders. Volgens elektriciën geen probleem omdat de grens boven 20 meter lengte zou liggen. De omvormer en de meterkast zijn 1-fase en 36A. 

Inmiddels zie ik de netspanning die de omvormer aangeeft fluctueren en bij zo’n 251V lijkt de omvormer in te grijpen.

In mijn zoektocht naar een oorzaak lijkt ook de binnentemperatuur van de omvormer een rol te spelen. Ik heb daar nu een ventilator bijgeplaatst om te zien of dat enig soelaas biedt.
1 maand geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 1 maand geleden geplaatst
Binnentemperatuur van de omvormer lijkt mij sterk dat dit een oorzaak kan zijn.

Het is eerder een te hoge netspanning van Liander (te veel PV in de buurt op dezelfde fase?), aangezien het 's morgens wel een normale waarde van 231V is.

Of toch te dunne bekabeling van meterkast naar omvormer, waardoor de al hoge netspanning extra verhoogd wordt door het terugleveren.

Technisch gezien heeft de elektricien het waarschijnlijk over dat je 20A vanuit de omvormer over 10 meter met 2,5mm2 kabel kan doen.
Echter vergeet hij dan wel de grotere spanningsval die dat veroorzaakt, door 4mm2 te gebruiken is die spanningsval een stuk kleiner.
Ook langdurig 20A over 2,5mm2 duwen lijkt mij minder aan te bevelen, dan worden de aders toch redelijk warm.

Geen idee of er op de GoodWe een DC switch zit, anders die eens off zetten op een zonninge dag tijdens de piek en dan op de omvormer aflezen wat het verschil tussen de 2 is qua netspanning?

Edit:
Hier nog een link naar een eerder topic:
https://community.fritts.nl/conversations/oplossingen-voor-afschakelen-omvormer-door-te-hoge-netspanning
Antoon Rosé 1 maand geleden geplaatst
Ik heb dezelfde inverter en het was mij ook al opgevallen dat die best warm wordt.

Bij mij hangt hij op zolder en op een warme dag, waar het op zolder zelf ook al warm wordt (55 tot 60 graden is geen uitzondering), dus ik was ook al met een ventilator in de weer geweest, maar dat heeft bij mij nooit tot uitval van de inverter geleid,


Dus ik denk ook dat het hier de hoge netspanning is die de oorzaak is.

Eigenlijk zou je met twee mensen, gelijktijdig de netspanning moeten meten aan de inverter en beneden in de meterkast, dan heb je (mits twee correcte meters) een goed beeld van de spanningsval over de AC-kabel.
Ad Enzerink 1 maand geleden geplaatst
Ik heb inmiddels een terugkoppeling gekregen van Liander dat zij werkzaamheden gaan verrichten aan mijn netaansluiting. 