John DeRouwe 3 weken geleden geplaatst
Ik heb 12 stuks Jinko 320 WP met Huawei Sun2000 3ktl op het OOZ liggen. sinds 8 april 2021.
Opbrengst tot nu toe (20 april 14.00 uur) 61 KwH. Ik had verwacht dat het dagelijks ca 2 KwH per uur
zou opleveren. Ik heb gerekend (12 x 320)x80% = 2400 Watt en dat ca 6 uur per dag. Ca 10 KwH per dag.
Denk ik verkeerd of reken ik fout of is er een fout in de installatie. Help !!
Jeffrey Rous 3 weken geleden geplaatst
Hoi John,

Is er een monitoring portal of app waar je een en ander in grafiek vorm kan laten zien van een zonnige dag? PV spanning en Power (als het kan in 1 grafiek).

Wat zie je als piek vermogen op een dag?
Onder welke hoek liggen de 12 panelen?
Hoeveel DC kabels zijn er op de omvormer aangesloten (foto?), m.a.w. is het 1 string van 12 of zijn het 2 stringen van 6.

OOZ?
Bedoel je tussen Oost en ZuidOost in -> OZO?

Volgens https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html zou je inderdaad wel meer moeten opwekken, volgens deze tool rond de 400kWh in de maand april, wat dan gemiddeld iets van 13kWh per dag zou moeten zijn, zonder schaduw.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Hoi Jeffrey, dank voor deze reactie.
IK gebruik de Solar Fusion app, waar slecht is in te loggen maar ok. Ik zal proberen hier een grafiek uit te halen.
Piekvermogen gisteren 1.1. Hoek panelen 42 gr.
Er is 1 (een) string van 12 panelen aangesloten.
OOZ moet zijn OZO .
Ik heb geen schaduw, het is een vrijstaand huis met zeer grote tuin.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Jeffrey foutje. OZO moet zijn WZW.
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
is er geen mooiere dag zoals die van de 15e ofzo, waar de power grafiek 1 vloeiende lijn is?
Ik zou de installateur maar contacten, want maar 1,1kW als piek is niet goed met 3840Wp aan panelen!

Kan je ook AC voltage zien?
En string/PV spanning en string/PV stroom?
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Het voelde al niet lekker. Ik zal je informeren wat de installateur er aan gaat doen.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Is dit wat ?
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Ik zie 429,4V als string spanning of de MPPT van de omvormer werkt niet goed.
Want 12x 33,4V (Vmp) van jouw paneel is 400,8V. Of heb je een foto van de sticker op de achterkant van een paneel?
Als je schaduw op dat moment van het maken van het plaatje op je panelen zou hebben zou de spanning lager zijn dan 12x Vmp of inderdaad hoger als de omvormer/MPPT er niet mee om kan gaan.

Heb je misschien een foto van de panelen hoe ze op het dak liggen?

PS: ik zie boven in je browser balk 'injectietarief' staan, dus België ?
Niet dat daar de zon anders is ofzo.... :-)

Aan de AC kant zie ik 238,1V dat is niet extreem hoog ofzo, dus dat lijkt me prima.
Is in ieder geval geen 253v, want dan zou de omvormer uit moeten gaan.
Dit vermoeden had ik omdat de grafiek zo vaak dips naar beneden laat zien.

Hier een voorbeeld van de 16e van ook 3840Wp op 225° (ZW) met 42° dak.
https://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=18247&sid=16060&da=1&dt=20210416

Die haalt ~3000W als piek vermogen en ~20kWh op deze dag.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
IK zal morgen foto's maken van het dak en ik zal kijken of ik een sticker kan vinden. Je hoort.
Wel fijn dat je er zoveel verstand van hebt en het ook wil delen. Thx

Het injectietarief is in Belgie nu actueel als we een slimme meter hebben.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Foto dak. 
Kan geen sticker vinden op de panelen met info over het type.
Wel een barcode R5251B201113110483220278.
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
De sticker met paneel info zit achterop elk paneel.

Ik zie wel veel bomen op de achtergrond.
Zo lijkt het op de foto aan de rechterkant van het dak ook iets donkerder te zijn, staan daar ook nog bomen?
Als dit WZW is dan geeft de eigen schoorsteen in de morgen waarschijnlijk wel schaduw op dat ene paneel.

Wat je zou kunnen proberen is de DC schakelaar op de omvormer (als die er zit) even een minuut uit en dan weer aanzetten. Wellicht blijft de MPPT hangen door de eerdere schaduw?
Dan zou je na het weer aanzetten een hogere opwek moeten zien als dit het probleem is.

Of omvormer DC en AC uit en dan de PV1 aansluitingen verplaatsen naar PV2-ingang, wellicht heet PV1-ingang een fout.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Het is zo moeilijk om onder het paneel te kijken. Ik zal het nogmaals proberen.
De bomen op de achtergrond zijn Eiken. Aan de andere zijde zijn de de bomen een meter of 6-7.
Die komen voorlopig niet zo hoog dat de panelen worden beïnvloed. 
Je aanbevelingen ga ik uitproberen in stappen en hou je op de hoogte.
Weer bedankt.
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Maar aangezien het pas een paar dagen op het dak ligt, zeker de installateur terug laten komen om na te kijken. Ik neem aan dat je die al geïnformeerd hebt?

Mocht je ze toch zelf van plek willen verwisselen (nooit beide DC kabels te gelijk vasthouden, dus 1 voor 1 en met AC en DC OFF!).
Kijk dan ook even in de connector van de kabels of het metalen deel wel vergenoeg naar het uiteinde zit. Zal niet de eerste keer zijn dat een connector niet juist aan de kabel gezet is.
Maar misschien beter om dit door de installateur te laten checken.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Vandaag over e.e.a. op de hoogte gebracht.
Morgen zou ik er meer over horen.
Vanmiddag heb ik de DC uitgezet voor ca 5 min.
En uiteraard weer aangeschakeld, duurde tot wel even voor alles weer functioneert.
Ik heb nu al meer dan 5.5 KwH met een piek van 1900.
Dat is al een vooruitgang.
Ik hoor je op de hoogte
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Anders vandaag, als het weer lekker zonnig wordt dit nog eens herhalen, maar dan een stuk eerder op de dag.

Jammer dat er geen uitgebreide grafiek logging is van volt en stroom van de string.
Is het verschil in opwek van voor en na het uitzetten goed te zien in de power grafiek?
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Vanmorgen om 10.00 uur weer de DC schakelaar uitgezet voor 2 minuten.
Het duurde een paar minuten voor het lampje weer groen was maar de spanning in u lager en de stroom hoger.
Voor de uitschakeling 408 V en 0,68 A
Nu 197 V en 1,49 A.

Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Heel apart allemaal, kan het zijn dat je om 10:00 nog schaduw op alle bovenste panelen had?

Want dat zou betekenen, dat de diodes in die (schaduw) panelen na het weer aanzetten wel geactiveerd worden en de MPPT nu wel zijn werk doet. Als alle panelen straks in de zon liggen zou je rond de 400V moeten zien, check dat straks even.

Zo niet dan nog een keer DC uit/aan zetten. (of zie de edit op enabled zetten)

Volgens mij is het vandaag een wolk loze dag bij jouw.
Dan zou de opwek grafiek dus 1 vloeiende lijn moeten zijn (op de uit/aan momenten na) en niet allemaal pieken en dalen.

edit:
ik lees net dit in de manual.

MPPT multi-peak scanning.
When the inverter is used in scenarios where PV strings are greatly shaded, set this parameter to Enable, and then the inverter will perform MPPT scanning at regular intervals to locate the maximum power.
 Disable Enable

MPPT multi-peak scan interval (min) Specifies the MPPT scanning interval.
[5, 30] This parameter is displayed when MPPT multi-peak scan interval is set to Enable.
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Nu is het helemaal een ramp. Installateur heeft pas volgende week tijd. :(
John DeRouwe 2 weken geleden geplaatst
Het is een wolkloze dag.
MPPT multi-peak scanning.

Hoe kom ik in die instellingen in de omvormer ?
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Bizar, maar dat je gegevens mist ligt misschien eerder aan de servers en de communicatie van de omvormer naar de Huawei servers.

Volgens mij iets met een app, maar dat staat toch vast wel in de handleiding van de omvormer lijkt me!

Volgende week pas, pffff.
AC en DC uit en dan kijken of je ze kan omzetten naar PV2, zoek ff youtube naar MC4 connector loskoppelen, zodat je de connector niet sloopt.
1 voor 1 en meteen checken of het metalen deel van de connector ver genoeg komt (goed ingeklikt zit).