Oplossingen voor Afschakelen Omvormer door te hoge netspanning

Laatste reactie 21/05/2020 12:30 door A
· Markeren als ongelezen
A Quila 5 dagen geleden geplaatst
Beste Lex, beste forumleden,

Op mooie zonnige dagen heb ik last van een vervelend verschijnsel;
Op de meest productieve uren schakelt mijn omvormer zich uit omdat de netspanning dan zo hoog is dat de omvormer zich moet verhogen naar boven de 253V om de stroom te kunnen terugleveren en dan Schakelt zijn intern ingestelde beveiliging zichzelf uit.
Mijn installatie bestaat uit 16 panelen Met SE-optimizers (12x265Wp + 4x275Wp = 4280Wp)
1 string op SE3500 1-fase omvormer van SolarEdge (model 2016) Door verschillende oriëntaties probeer ik de opbrengst grafiek te verbreden (flatten the curve 😷)
Nu meet ik een spanningsval/verlies over de AC-kabel van ca 5volt. Dus 240V in de meterkast dan staat de omvormer op 245V
Die aansluitkabel is een 4mm2 en de lengte is ca 25meter.
Op een willekeurige dag meet ik In meterkast
L1-248V
L2-245V (Met omvormer in)
L2-240V. (Met omvormer uit)
L3-240V

Dus een andere fase kiezen helpt niet meer.
Wat zijn mijn mogelijkheden?

- een 3-fase omvormer aanschaffen. Kosten €1100,=
- een nóg zwaardere kabel van 6 of 10mm2
Kosten €150–€250
- een spanningsregulator? Om de omvormer te foppen? €??? https://hyteps.nl/producten/spanningsregelaars/
- een 6V 16A ringkerntrafo antifase aansluiten ( op Tweakers gelezen) vlgs mij de trafo met de secundaire 6v spoel in serie zetten in de aansluitkabel tussen meterkast en omvormer. De trafo verbruikt dan 6V (wordt een kacheltje) en de omvormer ziet dan bv 245V-6V=239V
Geen idee wat dat kost. En wat je riskeert.
- de landeninstelling veranderen. Maar dan moet dat via installateur en die werkt “gelukkig” daar niet aan mee.
- cos phi verschuiven. ?

Of zijn er andere oplossingen.
Want zo halen we die energietransitie natuurlijk nooit als dit breder bekend wordt.

Ps Eneco zegt het probleem niet te kennen en Stedin uiteindelijk na aandringen wél maar verder geen oplossingen.

Alvast bedankt voor je/jullie reactie.

Mvg Arend
A Quila 4 dagen geleden geplaatst
Ter aanvulling een screenshot van monitoringsapp op willekeurige dag. Dan zie je welk effect het op de opbrengst geeft. Hoe meer mensen panelen nemen hoe erger het gaat worden.
Eric Zaal 4 dagen geleden geplaatst
Lastig probleem, Het zou goed kunnen dat in jouw buurt zoveel panelen Zijn, dat de netspanning oploopt. Dan zou je eens rond moeten vragen en een gemeenschappelijke afspraak maken om allemaal vrijwillig wat af te toppen.  In mijn omvormer kun je dat instellen.
Probleem is dat er gewoon onvoldoende distributiecapaciteit en/ afname is.

Uiteindelijk zal dat denk ik ook de goedkoopste oplossing zijn. 
reactie op @eaz:
A Quila Klopt, er zijn hier in de straat een aantal grote dakvullende systemen. De spanning loopt elke dag op als er meer zo’n schijnt en zakt weer in als de verbruikers thuiskomen.
Dat aftoppen leek mij nu juist de voorlopige oplossing; dan lever je wel minder maar je levert wél.
Ik meen dat de nieuwste SolarEdge omvormers ook zoiets hebben. Iets met Smart Energie Management.
Dank voor het meedenken.
4 dagen geleden

Beantwoorden

Gerard Dut 4 dagen geleden geplaatst
Is het verplaatsen van de omvormer geen oplossing. Dus de DC kabels 25 meter lang en de omvormer zo dicht als mogelijk bij de meterkast. Je wint dan 5 Volt. Vrijwillig aftoppen geloof ik niet zo in. Er zijn er dan altijd wel die zeggen dat ze aftoppen, maar het niet doen. Of ze kennen het probleem niet. Jij hebt het probleem omdat je zo'n lange AC leiding hebt.
reactie op @gerarddut:
A Quila Ja, ik vrees dat dat een van de oorzaken is. Toen ik 4mm2 bestelde werd ik voor gek verklaard. 2,5 was meer dan voldoende. Had ik toen maar 6mm2 besteld. Ik ga de optie om de omvormer dichterbij te plaatsen weer onderzoeken. Al ben ik niet zo’n voorstander van DC kabels met pakweg 400V of meer door de kruipruimte. Mag de plus en min naast elkaar in een mantelbuis? Of in een kunststof goot?
Zou wel meteen schelen vlgs de berekeningen.
4 dagen geleden

Beantwoorden

Eric Zaal 4 dagen geleden geplaatst
Niet aan gedacht, langer DC traject is Is ook een optie.
Het dikker maken van draad helpt wel iets, maar dit gaat lineair, dus van 4 naar 6mm2 Geeft je orde grootte 1.5V winst, naar 10 mm geeft je zeg 3V winst. Weet niet of dat genoeg is.
Ad Bosch 4 dagen geleden geplaatst
Of hier op wachten:
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i21313/pvda-stelt-kamervragen-over-uitvallen-zonnepanelen-door-te-dunne-elektriciteitskabel?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=749c23eb1a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_14_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-749c23eb1a-74497575
reactie op @adbosch:
A Quila Tja, heb niet zoveel vertrouwen in de politiek.
Als je écht niets kan of het niet meer weet kan je altijd nog de politiek in.
Bekijk voor de aardigheid maar eens de verschillende CV’s van de 2de kamerleden.
Uiteraard zijn er fantastisch uitzonderingen maar liever het zelf regelen. We hebben niet zoveel tijd meer om de juiste stappen te zetten.
😉😉

4 dagen geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 4 dagen geleden geplaatst
@aquila
Gemeten op een willekeurige dag?
Hopelijk dan wel op een dag met volle zon en rond het middag uur?

Als het echt een 4mm2 kabel is, dan alle aansluitingen meer eens nalopen, 5V verlies komt bij die lengte meer in de buurt van 2,5mm2 aders.

Als ik het goed heb is dit de formule:
Verlies (Volt) = lengte draad (m) x 2 x stroom (A) x 0,0175 / koper kwadratuur (mm2)

25 x 2 x 15 x 0,0175 / 2,5 = 5,25V
25 x 2 x 15 x 0,0175 / 4 = 3,28V
reactie op @jefrous:
A Quila Ik ga alle verbindingen met het juiste moment vast trekken. Dat zou inderdaad ook nog kunnen.
Sommige dagen met wolkenloze hemel heb ik een mooie Gauss-kromme. En dan ineen zit er een serie dagen tussen dat het weer mis gaat.
Meestal als er wisselend felle zon en dikke cumulus wolken zijn.
Op dit moment is op de omvormer ca.
Vac 248,8
Vdc 377
Pac 3400 W

Maar ik begrijp uit alle reacties dat er dus niet een slim kastje bestaat waarlangs je de AC kabel kan in en uit leiden. (Smoor spoel/ trafo)
4 dagen geleden

Beantwoorden