Beste forumleden,  ik heb een installatie van 2 jaar oud gekregen met 12 panelen en omvormer.  De panelen zijn van Longi : LR6-60PB-305M   Voc 40,2v , VMP:32,7V Omvormer : Growatt 4000TL3-S.  Op 3 fasen aangesloten.  Ik wil de panelen leggen in 2 strings van 6, op het oosten en westen.  Er valt ook ruim schaduw op beide vlakken in het na- voorjaar en winter. Ik wil hier Tigo optimizers opzetten TS4-a-o. De vraag is : is dit verstandig? En zo ja: hoeveel?  Of moet ik ze allemaal  Voorzien van optimizers. 
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
MPPT range van de omvormer is volgens mij 200-1000V... Met een Vmp van 32,7 x 6 = 196,2V kan dat wel eens problemen gaan geven, omdat je niet binnen de range valt en bij hogere buitentemperatuur zal de Vmp ook nog lager zijn. Nominaal (beste efficiëntie) ligt bij een MPPT van 620V, daar zit je dan ook flink van af. Andere (1-fase) omvormer of meer panelen per kant plaatsen.
Flip den Hamer 3 maanden geleden geplaatst
Bedankt Jeffrey,  Kan ik dan beter er zoveel mogelijk op Oost leggen? 8 stuks of indien mogelijk 10.  En dan later nieuwe bijleggen op aparte string op west 6 stuks bijvoorbeeld.  Start voltage is volgens datasheet 140V. Mpp voltage range at full power 200-800 V. PV voltage range 140- 1000V
Jeffrey Rous 3 maanden geleden geplaatst
Als dat de juiste data is die op de sticker van de omvormer staat zou het inderdaad vanaf 140V moeten werken, wel niet zo efficiënt ivm de nominale spanning. Maar met (flink) schaduw op de panelen kan de omvormer ook niks doen qua MPPT (die zou dan lager moeten worden om de diodes in de panelen aan te spreken). Meer panelen per kant is gewoon beter of dat nu op Oost en West is moet je zelf bepalen. Het liefst gewoon helemaal vol 😀 De spanningen zijn voor elke string afzonderlijk. Je zou bij 6 panelen (als meer niet past) dan moeten kijken naar panelen met meer dan 60 cellen, bijv. 72 cellen of meer, want dan is Vmp ook hoger!