Overdimentionering SMA omvormer?

Laatste reactie 01/09/2020 10:03 door Geert
· Markeren als ongelezen
Geert Heldens 2 weken geleden geplaatst

Beste allemaal, 

Ik ben nieuw op dit forum en ook nieuw met betrekking tot zonnepanelen. Graag zou ik een deel van mijn dak vol leggen met 15 panelen (geen schaduw, oriëntatie Z-ZW).

De kabel van de meterkast heb ik al getrokken. Dit is een 5x4mm^2 met in de meterkast een 300mA, 16A-B aardlekautomaat. Op de plek waar de omvormer moet komen heb ik ook een 4-polige werk schakelaar gezet. Verder een 6mm^2 aard draad direct naar het aardpunt voor aarding omvormer en frame op het dak.

Nu zit ik nog te twijfelen over de omvormer met betrekking tot het vermogen dat ik moet kiezen. Hopelijk is er iemand die mij hier advies over kan geven.
De panelen die ik heb uitgekozen:
 - 15 panelen (2 strings met 7 panelen en 8 panelen)
 - 325 WP
 - JA Solar JAM60S17-325-MR-MBB-35 325WP Full Black 
 - Open klem spanning: 40.6 V
 - Maximaal vermogen spanning: 33.7 V


Dit is dus een installatie van maximaal ~4900 Wp. Met per string een voltage van ~285 V. 

Nu zit ik te twijfelen tussen de volgende twee SMA omvormers:

SMA Sunny Tripower 3.0 3AV-40
 * Volgens solar bouwmarkt: Aanbevolen Aangesloten Vermogen: 2800-3600 WP 
 * Volgens de datasheet: 
    - Max. PV array power 6000 Wp
    - MPP voltage range 140V – 800V 

SMA Sunny Tripower 4.0 3AV-40
 * Volgens solar bouwmarkt: Aanbevolen Aangesloten Vermogen: 3800-4800 WP
 * Volgens de datasheet:
    - Max. PV array power 8000 Wp 
    - MPP voltage range 175V – 800V

Het start voltage van beide omvormers is 150V.

Waarom een 3-fase omvormer? Omdat de kabel naar de meterkast nogal lang is en ik de spanningsval wil verkleinen. Bovendien wil ik in de toekomst misschien een tweede omvormer op de kabel wil kunnen hangen.
Waarom SMA? Aangezien de omvormer waarschijnlijk het kwetsbaarste is en de algemene mening over SMA is dat het kwalitatief goede omvormers zijn.

Volgens de solar bouwmarkt heb ik een “SMA Sunny Tripower 4.0 3AV-40” nodig als ik naar het maximale Wp vermogen kijk van de panelen. Volgens de datasheet van SMA gaat deze “4.0” omvormer tot 8000 Wp. Dit lijkt mij erg over gedimensioneerd. Het is natuurlijk geen probleem als ik heel af en toe af top op het maximale vermogen. Bovendien is de 325 Wp van de panelen met de Nederlandse omstandigheden waarschijnlijk ook lastig te halen. 

Bovendien is de start bij de “3.0” de MPP voltage range al bij 140V en bij de “4.0” bij 175V. Aangezien ik maar 7 en 8 panelen per MPP tracker heb hangen lijkt mij een lagere MPP voltage range voordeliger (gevoelsmatig).

Kan iemand mij tips geven of adviseren of ik beter voor de “3.0” of voor de “4.0” kan gaan?
Overigens maakt het kosten verschil niet zoveel uit, het gaat mij vooral over een goed werkende installatie.

Overige tips zijn natuurlijk ook altijd welkom!

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Geert
🔥 Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Hoi Geert Welkom!

Als je de dakhelling nog even bij je openingspost erbij zet, dan helemaal compleet 👍

Als je een 3-fase omvormer gaat gebruiken zet dan alle 15 panelen aub in 1 string en ga niet 7+8 doen. Met 505V stringspanning zit je dichter bij het efficiëntste punt (Opgegeven ingangsspanning 560V).

Gebruik https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/
Met een 3kW ga je wel veel aftoppen lijkt mij, maar vul jouw gegevens in de SMA designer in en je weet het.
Dit kan (volgens mij) zonder account als je links voor nieuw project kiest.

Succes!
Geert Heldens 2 weken geleden geplaatst
De dakhelling is  ~37 graden.

@ Jeffrey: Bedankt voor de tip van het aantal panelen per MPPT. Ik had hier nog niet naar gekeken. Volgens de SMA tool kom ik ook op een 4kW omvormer uit. Is overigens een mooi tooltje :)

@ Eric: Voor de prijs hoef ik een 5.0 inderdaad niet te laten. Een onder dimensionering van 19% lijkt me ook al redelijk veel. Ook al is de energie die je aftopt natuurlijk maar beperkt.

Bedankt voor jullie hulp!