solarkabels in tuin

Laatste reactie 29/03/2019 10:50 door Jeffrey
· Markeren als ongelezen
Frank van der Klaauw 5 maanden geleden geplaatst
Hallo,

Wij hebben niet veel dakvlak echter wel een grote tuin. Komende tijd wordt er bovendien een sleuf gegraven en wil ik mijn tuin alvast voorbereiden op de komst van zonnepanelen. Zoals het er nu uitziet willen we 2 rijen panelen gaat plaatsen met elk ongeveer 14 panelen in exact dezelfde situering. Heb ik dan juist dat 1 tracker genoeg is op de omvormer en kan ik volstaan met 2 solarkabels in de grond? Ik ben van plan 6 mm kabels te gebruiken want de panelen liggen dan 60 meter van de meterkast af.

Alvast bedankt , groet Frank
Jeffrey Rous 5 maanden geleden geplaatst
Ligt er helemaal maar aan welke omvormer(s) je van plan bent om te gaan gebruiken.
1-fase/3-fase omvormer?
Type panelen? Vanwege Voc/Isc, Vmpp/Impp.

Alle 28 in serie is 28xVoc (of Vmpp).
2x14 parallel is 2x de Isc (of Impp).

Want de omvormer moet wel passen bij jouw situatie qua max DC voltage en max DC stroom per tracker.

Je zou in de SMA tool jouw gegevens kunnen invoeren.
https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/ (kies nieuw project)

Ik mag aannemen dat die Solarkabel(s) dan nog wel in een mantelbuis komen te liggen en niet zo koud in de grond?
reactie op @jefrous:
Frank van der Klaauw Dank je Jeffrey, ik denk dat het al-met-al beter is om een AC grondkabel YMVK-as 3 x 25mm te gaan gebruiken vanwege de afstand van 60 meter. Deze zijn echter wel kostbaar.

Sunnydesignweb ben ik nu aan het uitproberen.

Gr Frank
5 maanden geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous Is 3x25mm2 niet wat erg overdreven?

Ik zou verwachten dat 4mm2 of wellicht 6mm2 al ruim voldoende is, maar ook daar zíjn tools voor.
5 maanden geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Jeffrey Rous 5 maanden geleden geplaatst
Mooi, succes.

Volgens mij kan je daar ook de afstand van AC ingeven, zelf overigens nooit verder gegaan dan alleen welk type omvormer er geadviseerd werd.

Ik weet niet hoeveel Wp je aan panelen had gedacht, maar max mag je 5kW terugleveren op 1-fase.

Wat voor hoofdaansluiting heb je? 
3x25A of 1x35A (of 40A)
reactie op @jefrous:
Frank van der Klaauw Ik had aardig wat Wp in gedachten mits het spaargeld het toe gaat laten. Zo'n 30 panelen á 320 Wp. We zitten nu nog op 1x35A. Omwisselen naar 3x25A kost 290 euro via Stedin.

Ik loop nu even tegen de investering van de 60m kabel aan. 3 x 25mm2 is zomaar 900 euro, 10mm2 bijna de helft maar dat gaat wel meer dan 1% verlies opleveren over die afstand.

Nou ik heb nog wat uitzoekwerk voor de boeg, bedankt & groet.
5 maanden geleden

Beantwoorden

Patrick Looys 5 maanden geleden geplaatst
Je schrijft dat de panelen in exact dezelfde situering komen te liggen. Kan je aangeven in welje richting dat is? En of er ook andere mogelijkheden zijn?
reactie op @patricklooys:
Frank van der Klaauw Dank Jan zeker welkom

@Jan: ik kan nog kiezen tussen zzo (evenwijdig kavelgrens) of zuid of zzw
5 maanden geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 5 maanden geleden geplaatst
9+kWp dan gauw gerekend, afhankelijk van oriëntatie en helling misschien toch voor het gemak een 9kW omvormer.

Dat wordt sowieso dan al naar 3-fase, want er mag maar 5kW per fase teruggeleverd worden.

En bij 3-fase kan je dan al makkelijk uit met een 3x16A groep. Er zal dan iets van 13A overheen gaan.

Ik weet (nog) niet wat acceptabele kabel verliezen zijn, zelf nog niet meegemaakt.
Maar daar is vast van alles over te vinden.
Jan Huizinga 5 maanden geleden geplaatst
Misschien heb je hier wat aan ?
https://www.zonnepaneel-info.nl/nl/leidingdiameter.html
reactie op @janhuizinga:
Frank van der Klaauw Dank Jan zeker welkom
5 maanden geleden

Beantwoorden

Patrick Looys 5 maanden geleden geplaatst
Je schrijft: " ik kan nog kiezen tussen zzo (evenwijdig kavelgrens) of zuid of zzw ". 
Wat mij niet duidelijk wordt is dan je huidige uitgangsopstellings richting.

Heb je al overwogen om je panelen op te stellen, zodanig dat je verspreid over de dag zolang mogelijk stroom kan opwekken ipv zoveel mogelijk stroom op een beperkter deel van de dag? Met het wegvallen van de salderingsregeling is dat het meest effectief.

Je krijgt dan wel 2 rijen op ieder een andere richting,  en die dus niet gelijk gesitueerd zijn zoals je zelf nu aangaf. 
Jeffrey Rous 5 maanden geleden geplaatst
Inderdaad dan zou ik ZZO én ZZW doen.
Mooi gedurende de gehele dag goede opbrengst.

Er is hier al eens die Belgische site genoemd waar je een mooie indicatie kan krijgen bij 2 richtingen http://users.skynet.be/betberge/pvdiary/pvcalc.htm

Bijkomend voordeel is ook nog eens dat je dan een nog kleinere omvormer kan nemen, omdat beide kanten niet tegelijk pieken.

En dat de grondkabel eventueel ook weer minder dik hoeft te zijn.