Storing

Laatste reactie 27/04/2021 18:00 door Eric
· Markeren als ongelezen
Eric Partou s 2 weken geleden geplaatst
Onze solaredge schakeld bij landinstelling Ned uit met de storingring 2x1f ac voltage to high. Omvormer se 4000 pw 4,2 kw gelegen ophet westen
Als hij word omgezet naar landcode Belgie blijft hij werken. Wij wonen in het grensgebied
Hij is bedraad naar hetnet met 3x2,5 mm over een lengte van 20 meter. Huis instalatie is 1 fase
In onze buurt heeft niemand problemen met deze overspanning ophun panelen.
Wie weet raad...aansluitkabel naar 4 mm ?
Kan het kwaad om de omvormer op Belgie te laten staan ? Mis ik dan opbrengst ?
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
Meten is weten...
Zit je wellicht aan het einde van de straat?

Meet anders midden op de dag de spanning in de meterkast, met je eigen omvormer uit, misschien is de netspanning standaard door alle PV in de buurt al flink hoog. Dan zou je dat bij de netbeheerder kunnen neerleggen.

Door jouw eigen teruglevering gaat de spanning nog hoger worden, maar een se4000 hoort op 20A afgezekerd te zijn, dus waarom zit daar dan 2,5mm2 achter? Dat moet 4mm2 zijn. 

Je kan ook in de meterkast meten en daarma bij je omvormer, is dat verschil groot, dan is er inderdaad te veel verlies door je 20m 2,5mm2 kabel.

Landnorm België is dacht ik VDExxxx en die gaat inderdaad terug regelen op vermogen als die te dicht op de 253V komt. Dus ja, dat kost opbrengst.
Eric Partou s 1 week geleden geplaatst
Thxs Jeffrey. Hij is 20 amp afgezekerd. Verder heeft niemand in de buurt dit probleem. Ga het gevecht met de installateur aan, omdat ik zelf ook van mening ben dat het 4 mm2 moet zijn
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Wellicht kan je van de andere buurtbewoners de logging van vandaag krijgen waar de AC spanning in staat, dan sta je wellicht sterker naar de installateur dat het bij hen niet verkeerd gaat.

Maar misschien gaat het daar net goed of heeft men het niet eens door dat de omvormer soms uit gaat...

Succes!
Eric Partou s 1 week geleden geplaatst
Jeffrey. Met de omvormer uit meet ik 243 v in de meterkast. Met de omvormer aan blijft dit het zelfde.
De omvormer geeft 252 aan.
Dat is een verschil van meer dan 2 %. De norm van solar edge isvolgens mij 1 %
Dus mijn conclusie is.....kabel is te dun. Of zit ik er naast
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Inderdaad, 9V is wel een flinke spanningsval!

Ik hoop dat het eenvoudig te vervangen is, gelukkig kon ik met 2,5mm2 uit (SE3680H), want er zitten meer dan 2x 90° bochten in het traject meterkast-zolder.

Vol terug leveren kom ik op ongeveer 245V (gemeten door de omvormer).
reactie op @jefrous:
Eric Partou s Thxs, voor je reactie
1 week geleden

Beantwoorden