Ben Thuis 3 weken geleden geplaatst
Een van mijn LDK strings van 7 paneleneeft geen stroom meer. Alle panelen apart blijken het te doen. Connectoren lijken ook goed (doorgemeten). De installateur snapt het niet en stelt voor optimizers te plaatsen. Is het niet logischer connectoren en kabel te vervangen? De omvormer werkt ook nog goed. Wie heeft een goede tip?
Jeffrey Rous 3 weken geleden geplaatst
LDK?
Zo maar op de een of andere dag dat die string niet meer werkt maar daarvoor wel?
Wat is de totale gemeten stringspanning in vergelijk met de andere string(en), gemeten zonder de omvormer er aan.

Alle omvormer ingangen zijn gechecked met de nog werkende string?
reactie op @jefrous:
Ben Thuis Dank voor je reactie.
Ja de string viel plots uit eind mei. Daarvoor was de opbrengst normaal. Ik verdacht een vogelnest van kauwtjes van mollest. Een installateur dacht eerst aan vocht in een connector omdat stroomafgifte toch soms een beetje doorkwam. Maar de storing is er nu nog steeds. De stroom is gemeten ook aan de ingang van de omvormer en daar blijkt die string dus nauwelijks of geen voltage te hebben. Het is wel duidelijk welke string het is en inderdaad daaronder zat een kauwtjes nest. Uiteraard hoeft dat niet de oorzaak te zijn. Het lijkt mij logisch de bekabeling los te maken en door te meten en eventueel alle connectoren te vervangen, te beginnen bij dat nest.
Ideeën zijn meer dan welkom.
3 weken geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous 3 weken geleden geplaatst
Eerder zei je dat alle panelen al gemeten zijn en goed waren, maar bij de omvormer meet men niks. Wat is er dan aan het eind van de string na het laatste paneel op het dak als totale string gemeten?

Optimizers plaatsen is natuurlijk kul en onzinnig.

Of in stappen testen, 1 paneel meten, 2e er aan en dan weer totaal meten van de 2, dan 3e er aan etc....
Let wel op dat ook de connector goed bekeken wordt, dat de pennen dus goed tot het einde van de connectoren zitten.
reactie op @jefrous:
Ben Thuis Maandag zal ik eerst de installateur vragen wat het meetresultaat was direct aan het einde van de string, dus voor de kabel naar de omvormer.
 Ook hij had al de suggestie gedaan steeds te meten na een paneel erbij.
Het argument voor optimizets was dat een apart niet goed functionerend paneel, niet de gehele string meer zou afremmen.
3 weken geleden

Beantwoorden

Ben Thuis 3 weken geleden geplaatst
Zojuist even het voltage van de kapotte string gemeten. Dat bleek zojuist 140 V. Er komt dus wel wat door.
Jeffrey Rous 3 weken geleden geplaatst
Maar is dat ook het juiste voltage voor 7 panelen in serie? Alle 7 volledig in de zon.
Heb je een foto van de sticker op de achterkant van een paneel of weet je de Voc van een paneel?

Ben Thuis 3 weken geleden geplaatst
Panelen hebben Wp van ca 250W. Vermoedelijk VOC ca 40V?
Op meetmoment was activiteit van andere gelijkwaardige string 500-700W. Maximaal haalt een string 1500W
Antoon Rosé 3 weken geleden geplaatst
Als je 140V meet aan de connectoren (niet aangesloten op de inverter dus), dan zou je het dus hebben over de open string spanning (dus zonder dat er stroom loopt).

Als er geen stroom loopt kan je dus ook geen voltagedrop hebben op een connector met grote overgangsweerstand.
Omdat je wel spanning hebt is de keten wel rond, dus het lijkt wel alsof er een of meerdere panelen kortgesloten zijn (en daardoor dus geen spanning toevoegen aan de sting).
reactie op @antoonros:
Ben Thuis Dank je . Aangezien bij weinig verstand heb van electronica kan ik uit je opmerkingen geen practische conclusie trekken. Als ik je goed begrijp ligt het niet aan connectoren, maar doen een of meer panelen niet hun best. De installateur heeft de panelen gemeten en geen probleem kunnen vaststellen.Of ligt het toch anders?
2 weken geleden

Beantwoorden

Antoon Rosé 2 weken geleden geplaatst
Met de info die je tot nu toe hebt gegeven kunnen we nog niet heel veel behalve aannames doen.
Een van de aannames is dat beide strings een gelijke orientatie hebben (en dus op een willekeurig moment gelijke zon ontvangen) en dat je weet hoe je meet en monitort.

Als jij zegt "Ik heb de stringspanning gemeten en die was 140V", dan neem ik aan dat je de connectoren van die string uit de inverter hebt getrokken en beide uiteinden van die string met een multimeter (in standje DC!) hebt gemeten.
Meet je op een andere manier, dan kunnen we stoppen.

Als je op de hierboven beschreven manier140V meet zegt mij dat dat er in ieder gevel een ononderbroken stroomkring is tussen het ene uiteinde van de string en het andere uiteinde. De connectoren moeten dus minimaal een beetje contact maken en die 140V is de som van de spanning die elk van de 7 panelen toevoegt.

Mijn gevoel zegt dat 140V te laag is. Ik zou minimaal in de buurt van de 200V verwachten met 7 panelen (iets van 30V/stuk of zo).
Als je wel wat meet, maar geen 200+V, dan zijn er dus panelen die  niet (goed) meedoen.
Dat is de conclusie, die ik met de info tot zover, kan trekken.

Wil je een betere analyse, dan moet je meer info geven:
- Merk en type inverter
- Merk en type panelen
- Orientatie van beide groepen van 7 panelen
johannes visser 2 weken geleden geplaatst
https://community.fritts.nl/conversations/goedkoop-metertje-om-panelen-onderling-te-vergelijken
Ik weet niet of je in de buurt woont, maar mag hem best even gebruiken.
Dan ben je zeker dat je een defect paneel eruit haalt.
Johannes.
Ben Thuis 2 weken geleden geplaatst
Fijn dat jullie meedenken!
Om de panelen te meten moet ik mijn dak op. Gezien mijn hoogtevrees blijf ik liever op de grond. Het meten daar op dak laat ik liever over aan een Spiderman.
Nog even wat bijzonderheden over mijn panelen.  Er liggen twee strings van 7 panelen met vrij zicht op het Westen. De oriëntatie is gelijk en ze geheel vergelijkbaar. 
Het zijn LDK 250D Professional mono all black panelen, geplaatst in 2014. Chinees spul dus.
Antoon Rosé 2 weken geleden geplaatst
Als, zoals je zegt, beide strings precies gelijk zijn en een van de twee presteert minder dan de andere, dan kan volgens mij de conclusie alleen maar zijn dat er iets met die string aan de hand is.

Je zou nog beide strings op de inverter kunnen omdraaien, dus string 1 van aansluiting 1 naar aansluiting 2 en string 2 van 2 naar 1.
Als dan 'het probleem' meeverhuist is iets aan de hand met de string, blijft het probleem op dezelfde aansluiting, dan is er iets met de inverter aan de hand.
Jeffrey Rous 2 weken geleden geplaatst
https://www.aeet-energy.com/pdf/ldk/LDK_DS_255D-20_professional_DE_V3_120817.pdf
Alleen is dit wel de 255Wp versie, maar de 250Wp zal wel niet al te veel afwijken.
Voc = 38,1V
Vmp = 30,3V

Dus de hele string los meten zonder omvormer er aan zou dan 7 x 38,1V ~ 266V moeten zijn op de multimeter bij voldoende licht.
De string in bedrijf zou op de omvormer rond de 7 x 30,3V ~ 212V moeten weergeven.