TE WEINIG KW PER UUR.

Laatste reactie 23/03/2020 08:03 door Jan
· Markeren als ongelezen
René Frowijn 1 week geleden geplaatst
Hallo allemaal, 
 
Op mijn dak volledig in de zon heb ik 15 panelen van 305 watt. (4'58 KW totaal) 
Samen komen ze niet hoger dan 3.68 KW. per uur. 
Per paneel geven ze ongeveer 245 a 250 watt. 
Nu heb ik 1 paneel afgedekt met een laken, waarna ze opeens rond de 290 watt geven per paneel, maar in totaal ook precies 3.68 KW. 
Gezien de strakke bovenlijn in de app van precies 3.68 KW ( ongeveer een uur of 4 bij zonnige dag ) denk ik dat er ergens iets afgetopt/ geknepen wordt. 
Omvormer is een Solar Edge 3680 en een extra groep in de meterkast van 20 Ampère. 
Wie weet wat het probleem kan zijn? 
 
groeten Rene 
 
 
 
 
 
Eric Zaal 1 week geleden geplaatst
Waar denk je dat de 3680 in het typenummer van je solaredge voor staat? 😘
reactie op @eaz:
René Frowijn Beste Eric,
Bedankt voor uw reactie.
Alleen hadden ze bij de installatie eerst de verkeerde omvormer geplaatst , namelijk de SE 3500 die ook precies 3,68 KW leverde.
Maximaal DC-vermogen van de 3680 is 5700 watt.
Dat zou volgens de verkoper ruim voldoende zijn.

Mvgr, René


1 week geleden

Beantwoorden

Jan Huizinga Met een beetje zelf resource en productinformatie kan je een hoop
vragen / problemen oplossen. 
1 week geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
@renfrowijn​ wat Eric al zegt, de max AC output van de SE3680H is 3680W.
Vraag me alleen af waarom ze die SE3680H dan op 20A hebben afgezekerd.
Een SE4000H had de beter keuze geweest, maar met 4575Wp zou die met deze temperaturen en zonnesterkte wellicht ook nog aftoppen.

Zelf heb ik 3924Wp op een SE3680H en vandaag zat ik ook net tegen de max aan (stringspanning naar 400+V).
reactie op @jefrous:
René Frowijn Beste Jeffrey,

Bedankt voor uw reactie.
Alleen hadden ze bij de installatie eerst de verkeerde omvormer geplaatst , namelijk de SE 3500 die ook precies 3,68 KW leverde.
Maximaal DC-vermogen van de 3680 is 5700 watt.
Dat zou volgens de verkoper ruim voldoende zijn.

Mvgr, René

1 week geleden

Beantwoorden

Eric Zaal 1 week geleden geplaatst
Het gaat om het AC vermogen, dat bepaalt de opbrengst. Je kunt niet meer vermogen in de omvormer stoppen, dan er aan de andere kant, plus wat warmte, uitkomt.

Mooie verkoper
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
@renfrowijn​ alles hier dubbel plaatsen heeft niet zoveel zin.

Maar let wel op, dit is nu met lage buitentemperatuur en flinke zon, in de zomer haal je wellicht maar 85% van je Wp, maar dan nog is dat voor jouw ~3889W!
Dan komen ze nog maar een keer terug om de SE3680H te vervangen voor een SE4000H 👍
Die kan dus 4000W aan output geven.

Dat die SE3500H en de SE3680H hetzelfde aan output geven klopt.
De SE3680H is dan ook puur marketing, namelijk het maximale wat je op een 16A groep mag aansluiten....

PS: wat is de oriëntatie en helling van je panelen?
René Frowijn 1 week geleden geplaatst
Hoi Jeffrey en Eric,

👍Bedankt voor jullie uitleg.
Zal morgen gelijk de verkoper bellen, en
om uitleg vragen.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 22 March 2020 om 17:25
Aantal lezers 13
Aantal reacties 9