Twee verschillende voedingen van twee verschillende hoofdaansluitingen in loods.

Laatste reactie 02/04/2021 21:14 door Jan
· Markeren als ongelezen
Patrick Huntjens 2 weken geleden geplaatst
ik heb een loods met een eigen hoofdaansluiting en een woonhuis met een eigen hoofdaansluiting.ik wil 30 op de loods leggen met omvormer op hoofdverdeler van de loods en 12 panelen met omvormer op hoofdverdeler woonhuis. ik leg een kabel van omvormer 12 panelen naar hoofdverdeler woonhuis. Beide omvormers hangen dus in de loods. Mag dat, ivm twee verschillende voedingen in de loods ?
Jan Huizinga 2 weken geleden geplaatst
Goedendag .
Volgens mij staat er nergens waar je de omvormer en panelen  moet plaatsen .
Alleen de afstand van de voedingskabel naar Uw woning  speelt wel een rol.
Ik maak hieruit op dat de loods op een bedrijfsnaam staat  en niet privé
gezien de gescheiden opstelling anders zou ik alles op één omvormer plaatsen .

Patrick Huntjens 2 weken geleden geplaatst
Bedankt Jan,
Waar het mij om gaat is of ik twee verschillende voedingen in de loods mag hebben. Als er bijvoorbeeld brand is en de brandweer zet de stroom af in de loods staat er nog steeds stroom op de kabel die van het woonhuis komt. Mag dat ?
Antoon Rosé 2 weken geleden geplaatst
Dit is een vraag voor een bouwkundig forum (en niet voor een, hobby, zonnepanelenforum).

Maar ik begrijp je punt. Ik kan mij zelfs voorstellen dat het eenvoudigweg niet mag.

Een oplossing zou kunnen zijn die voedingskabel uit het woonhuis op dezelfde plek de loods binnen te brengen als waar nu de voeding van de loods binnenkomt en daar een tweede afsluiter te plaatsen voor die aansluiting. Op deze manier is het voor de brandweer duidelijk dat ze twee hoofdschakelaars uit moeten schakelen om het hele pand spanningsloos te krijgen.

Een andere oplossing zou dan zijn de tweede inverter in het huis te hangen en DC-bekabeling van de loods naar het huis te brengen i.p.v. AC van het huis naar de loods.
Patrick Huntjens 2 weken geleden geplaatst
Bedankt Antoon,

Dit zijn idd 2 oplossingen waar ik mee aan de slag kan. Vraag blijft of optie 1 mag. Ik ga verder met mijn zoektocht naar het antwoord.
Jan Huizinga 2 weken geleden geplaatst
Zo had ik het nog niet bekeken Patrick.
Vraag eens na wat er in  de Norm Nen 1010 ( elektrische keuring ) over staat.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 01 April 2021 om 20:31
Aantal lezers 10
Aantal reacties 6