Johan Grolleman 5 jaar geleden geplaatst
Ik ben in bezit van een al wat ouder systeem met 10 Aleo 150 panelen en 4 omvormers


3 van Philips ( 2 x PSI500 en 1 x PSI300) en 1 Stecagrid 300


Ik ben een beetje aan het kijken naar de opbrengst van de panelen


Ik heb een multimeter aangesloten in serie met een stroomdraad en meet Ampères. Ik meet direct na de omvormers


Meetresultaten zijn goed, meet maximaal 5-5,5 A


Wat mij opvalt dat in de avond en de nacht, wanneer de omvormers uitgeschakeld zijn ( controle led brand niet meer), ik nog steeds een stroom meet van 0,5 A


Dit zou dus een verbruik betekenen van ruim 100 Watt


Wat is dit ? stroomverbruik van de omvormers in standby stand ??


Of is dit een meetfout ?
Erik Zwaan 5 jaar geleden geplaatst
Omvormers consumeren absoluut vermogen in Stand-By (nacht) situatie. Vermogens electronica is (hot) stand-by en kijkt continue of er vermogen word aangeboden. Hier zijn best forse verschillen per soort/fabrikaat als je in de spec.sheets kijkt. Mijn SolarEdge SE4000 heeft een opgegeven Stand-By verbruik van 2.5W.

Als ik Google op jouw Philips units dan word ik niet vrolijk (problemen en stand-by verbruik). 30W per unit lees ik in praktijk terug, spec.sheet niet gevonden.

Stecagrid zou geen nachtverbruik hebben, dat lijkt me sterk, maar ok.

Op basis hiervan lijken we de 100W te kunnen verklaren, maar lijkt me onevenredig groot #Vervangen
reactie op @erikzwaan:
Johan Grolleman Bedankt voor de reactie, maar het lijkt erop of het bericht afgebroken is
5 jaar geleden

Beantwoorden

Erik Zwaan Ja Johan, ik zag het ook! Net weer aangevuld :o)
5 jaar geleden

Beantwoorden

Johan Grolleman Hallo Erik


Ik heb ook zitten googelen, maar ik kan niets vinden op internet


Heb je een link voor mij ?
5 jaar geleden

Beantwoorden

Erik Zwaan Berichtgeving kan oud en/of verouderd zijn, heb inhoud uiteraard niet kunnen checken.


Overigens lijken de Philips en Stecagrid wel verdacht veel op elkaar... zelfde producent lijkt me.

http://www.zonnestroomproducenten.org/z-psi.php


http://zonne-energie.startpagina.nl/forum/topic/1896614/vraagje-over-philips-psi500-omvormer/


https://www.circuitsonline.net/forum/view/117953


http://people.zeelandnet.nl/maxan/Pdf/Philips%20EVO%20folder.pdf
5 jaar geleden

Beantwoorden

Lex Schiebaan Zijn inderdaad dezelfde producten geloof ik. Als ik het goed herinner heeft Steca de Philips tak overgenomen.
5 jaar geleden

Beantwoorden


toon 4 overige reactie(s)
Lex Schiebaan 5 jaar geleden geplaatst
Hoi Johan,

Leuk dat je al zo lang zonnepanelen hebt!

Gek inderdaad dat er een stroom gemeten wordt in de nacht. Misschien maan energie? ;)

Ik neem aan dat je meet aan de AC kant. Globaal 230 * 5 = +/- 1250 watt. Dat is netjes op 1500 wattpiek paneelvermogen.

Hoe meet je aan de AC kant? In de fase of met een stroomtang? En welke meter gebruik je?

Het kan namelijk dat de omvormers iets van standby verbruik hebben maar nooit 100watt.

Tip: je kan ook foto's uploaden door op het camera icoontje te klikken.

Groeten, Lex
reactie op @lexschiebaan:
Johan Grolleman Hallo Lex

Ik meet aan de AC kant in de fase draad ( maakt dat wat uit trouwens ? , als ik in de nul draad meet zie ik dezelfde waarde )


Ik heb een multimeter in serie gezet in de fase draad


Multimeter type Voltcraft VC 840 True RMS


Het systeem is trouwens uit 2002, oorspronkelijk met 2 groepen van 4 panelen met de Philips PSI500 en 1 groep met 2 panelen met de Philips PSI300


In 2007 is het systeem na verhuizing verplaatst en omgebouwd naar 2 groepen met 3 panelen met de PSI500 en 2 groepen met 2 panelen met de PSI300 en de Stecagrid 300, met name aangepast om de PSI500 omvormers minder te belasten
5 jaar geleden