Verdeling zonnepanelen

Laatste reactie 11/09/2020 17:54 door Bert
· Markeren als ongelezen
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Heb nu installatie met 40 panelen a330 wp, in veldopstelling, sma tripower 10 kw.
Momenteel verdeelt over twee strings, op omvormer zijn drie strings aan te sluiten.
Maakt het wat uit als ik de drie strings ga gebruiken en de 40 stuks verdeel,
Zeg in 13 stuks voor ochtendsessie, 14 stuks voor middagsessie en 13 stuks voor namiddag sessie.
In Ochtend zijn er enkele in schaduw, middag volledige zon, namiddag enkele in schaduw bij zakkende zon.
Zijn er voor en nadelen wel of niet uitvoeren ivm spanning en stroom.
Daarnaast heb ik momenteel 1 x per maand last van uitval omvormer met foutmelding installatiefout en hoge spotwaarde, tevens is dan steeds de schakelautomaat met aardlek van 100 ma uitgeschakeld.
Heeft u idee waar ik dit probleem moet zoeken om te herstellen.
Hoor graag van u,
Groet,
Bert meeusen
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Hoi Bert,

Je kan wel 3 string aansluitingen hebben, maar de omvormer heeft maar 2x MPPT volgens mij.
Ingang A heeft 2 aansluitingen, deze 2 staan dus parallel. Als je ze beiden wilt gebruiken dan moeten er 2 stringen op aangesloten worden die evenveel panelen hebben.

Als shadefix aan staat zou ik het laten als 2x20, aangezien shadefix de spanning moet kunnen verlagen om goed te kunnen werken, tevens zit je dan dichter bij de 580V opgegeven ingangsspanning dan dat je dat met 2x13 + 1x14 in een string gaat doen.

Slaat op de 16A/100mA gecombineerde automaat dan de aardlek er uit of de zekering?Is er een indicator op de automaat die aangeeft wat er uitspringt?
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Hoi jeffrey, automaat is compleet uitgeschakeld, kan niet zien wat er precies aan de hand is, op automaat staat niets, omvormer geeft foutmelding installatiefout, dit schijnt dan weer als gevolg van probleem aan ac zijde te zijn, dus wat is er eerder het kip of de ei,wanneer omvormer zich uitschakeld vanwege te hoge spanning of problemen zou de automaat toch ingeschakeld moeten blijven.
Groet bert
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Wat is precies het type(nummer) automaat wat er uit vliegt of een foto er van hier aan een post toevoegen via het camera symbooltje rechts op deze site.
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Hierbij foto als het goed is
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Ik kan weinig vinden van het merk SEZ.
Dus geen idee of die rode vlakjes nu indicatoren zijn voor aardlek of dat ze voor te veel stroom zijn.

Is er verschil in indicatie als alles aan staat en je op de testknop drukt? Of als je zelf de automaat uit zet.
Of de situatie waar de omvormer de fout geeft en alles uit staat?
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Rood betekend spanning erop als hij uit staat is het groen,veilig om erachter te werken, geen verschil, zelfde foutmelding bij storing en bij testknop drukken
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Oké, die indicator heeft dus geen onderscheid tussen afschakelen bij overstroom of bij lekstroom en heeft mijn inziens weinig toegevoegde waarde....
Dan is het wel lastiger om te achterhalen wat er fout gaat.

Ik neem aan dat je online de grafieken kan bekijken of lokaal, zodat je de max stroom vlak voor afschakelen kan zien.
Maar te veel stroom lijkt mij sterk, aangezien de omvormer max 14,5A mag geven volgens de specs.

Maar hoe zit deze automaat aangesloten?
Op de foto lijkt het alsof positie 5 van de automaat naar die c16 er naast gaat
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Ja klopt, zit nog een schakelautomaat tussen ackabel en aardlek, zat er al van de vorige zonne installatie,  max stroom bij vol vermogen ligt rond de 13,6 a voor elke fase
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Is een zonneinstallatie in veldopstelling
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Vorige zonne installatie?
Heb je er nu dan 2, de vorige zonne installatie en de veldopstelling?

Want ik snap niet helemaal waarom die SEZ en de c16 aan elkaar hangen.
De aansluitingen aan de onderkant van de SEZ gaan die naar de hoofdschakelaar of gaan die juist naar de veldopstelling?
Kan je het uittekenen op een blaadje en er een foto van maken hoe de installatie in de meterkast aan elkaar hangt?
Binnenkomst kabel, hoofdzekeringen, kWh-meter, hoofdschakelaar, en dan.........?
Antoon Rosé 1 week geleden geplaatst
Heb je al contact gehad met SMA?
In de handleiding staat dat je contact moet opnemen met hun als die foutmelding blijft onstaan in situaties waarbij de netspanning niet te hoog is.

En als je ze dan spreekt, vraag dan of een 100mA aardlek voldoende is. Wellicht adviseren ze je een 300mA exemplaar te monteren.
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Hallo dank voor jullie reactie, foutmelding doet zich slechts eenmaal per maand voor, heb hiervoor sma omvormer 5 kw gehad, hier had ik aardlek van 30 ma ingezet en en deze parameter aanhepast in de omvormer, in 6 jaar nooit een foutmelding of uitschakeling, dus heb ik gisteren de oude aardlek er weer tussen gezet, sma verwijst terug naar installateur voor ondersteunimg installatie, ben er alleen nog niet uit hoe ik parameter kan wijzigen in de huidige omvormer, de sez en c16 zitten geschakeld omdat dit was geschakeld met de vorige installatie en aardlekautomaat cd 440g,
Voeding achter hoofdschakelaar, deze gaat naar sez, van deze naar automaat, deze verbonden met kabel naar zonnepanelen
🔥 Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
OK, duidelijk. Dan kan je nu ook weer zien of het de aardlek is of de stroom wat uit gaat.
De SEZ is een RCBO ('Residual Current Breaker with Over-Current'), dus eigenlijk had je een B16 automaat, met daar achter nog een C16 automaat.

Wellicht dat de omvormer uit gaat door te hoge netspanning en daarna weer inschakelt wat een piek stroom geeft en dat daar de B16 op uit gaat?

SMA tripower handleiding:
8.17 Nominale aardlekstroom van de aardlekbeveiliging instellen
Wanneer een aardlekbeveiliging met een nominale aardlekstroom van 30 mA wordt toegepast, moet u de nominale aardlekstroom op 30 mA instellen. Daardoor reduceert de omvormer de bedrijfsafhankelijke afleidstromen en voorkomt het foutief activeren van de aardlekbeveiliging (meer informatie zie technische informatie "Capacitieve afvoerstromen" onder www.SMASolar.com).
Het principe voor het wijzigen van bedrijfsparameters wordt in een ander hoofdstuk beschreven (zie hoofdstuk 8.10 "Bedrijfsparameters wijzigen", pagina 64).
Werkwijze:
• Selecteer de parameter RCD aanpassing en zet deze op 30 mA.
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Ja klopt, zoals gezegd heb ik numde sez vervangen door aparte drie fase aardlek, heb ik ook gelezen, kan echter de parameter nergens terugvinden via sunny explorer onder instellingen met installateurs wachtwoord, op mijn vorig omvormer heb ik dat wel kunnen doen, tegenwoordig heb je de SMA Grid Guard nodig als gecertificeerd installateur, zie foto
Bert Meeusen 1 week geleden geplaatst
Ben er inmiddels achter omvormer moet geupdate worden volgens sma , oude software versie, vandaar dat ik rcd niet kan vinden