wat is er aan de hand??

Laatste reactie 15/07/2020 23:10 door Patrick
· Markeren als ongelezen
jan Aalbers 6 maanden geleden geplaatst
Ik heb 16 zonnepanelen op mijn woning 8 op het oosten en 8 op het westen
solar edge 315Wp vermogen elk met een optimizer.
een 3 fase solar edge omvormer se5k
Mijn opbrengst opname is volgens mijn niet correct. 
Tussen 12 en 2 heb ik een piek van 2,5 Kw daarna stort die geheel in elkaar zie monitoring opname 5122.jpg
deze opname is van een geheel zonnige dag en de panelen hebben totaal geen schaduw.
het dak heeft een hellingshoek van 45 graden.
de 16 panelen liggen in een string 5124.jpg

het advies van zelfstroom was om een 3 fase omvormer te gebruiken

Wat is hier het probleem??

jan aalbers
Patrick Looys 6 maanden geleden geplaatst
Geef voor de volledigheid nog even je windrichting en hellingshoek van je dak aan.
En welk type optimizers heb je (...waarom optimizers als je geen schaduw hebt eigenlijk)?

En je spreekt ook over 8 panelen in je eerste zin van je berichtje? Zal ook 16 moeten zijn vermoed ik?

(edit:Je hebt de zaken nu in je openingspost erbij gezet of aangepast. Maakt het idd een stuk duidelijker. Dank.)
Antoon Rosé 6 maanden geleden geplaatst
Het eerste probleem dat ik zie is het volgende: "solar edge 315Wp vermogen elk met een optimizer." i.c.m. "en de panelen hebben totaal geen schaduw."
Waarom optimizers?

Weet je zo ook welk type optimizer geplaatst is?

16 panelen is dus 5040Wp totaal. Dan is een piek van 2,7kW ook niet correct (tenzij die panelen op het noorden liggen ofzo) en een opbrengs van 14kWh is ook veel te laag en als laatste heb je het over "Tussen 12 en 2 heb ik een piek van 2,5 Kw daarna stort die geheel in elkaar", maar die piek begint ook veel te laat.
Het is dus duidelijk dat de inverter pas veel te laat echt op stoom komt en dus ook veel te vroeg weer stopt.

Een gezonde opbrengst van 25 juni (met een eenvoudige 5kW string inverter) ziet er zo uit:
Patrick Looys 6 maanden geleden geplaatst
Openingstekst is aangepast @antoonros​. Denk dat de optimizers vanwege de 2 dakvlakken zijn, zoals nu duidelijk is geworden (hoewel hier ook weer de oplossing met 2 strings op een omvormer haalbaar had kunnen zijn wellicht).
reactie op @patricklooys:
jan Aalbers Maar wat kan er mogelijk aan de hand zijn ?
6 maanden geleden

Beantwoorden

Patrick Looys 6 maanden geleden geplaatst
Hoelang speelt dit probleem eigenlijk al?

Nogmaals, welk type optimizer heb je?
En waarom een 5k omvormer als je 16 panelen nooit allemaal tegelijk in de zon liggen?

Er zijn ook topics waarin er wat problemen zijn met optimizers en omvormers. @jefrous is daar zeer bekwaam in 😉

Wellicht toch iets met opstartspanning en onjuiste optimizers en/of liever een 1-fase omvormer ipv de 3-fase omvormer 😬🙈?

Lees dit maar eens:
https://community.fritts.nl/conversations/verklaring-gezocht-opbrengst
reactie op @patricklooys:
jan Aalbers Mijn cofiguratie is:

16 panelen LONGI Solar 315Wp MFB SEWp
Solar - edge  SE5K E-serie 3 fase
Optimizers 16 stuks de P370
6 maanden geleden

Beantwoorden

jan Aalbers 6 maanden geleden geplaatst
dit systeem ligt er vanaf 28 mei op ons dak.
Dit systeem is geadviseerd door zelfstroom
Heb dit probleem al meerdere keren aangekaart bij zelfstroom, maar die zeggen dat het goed werkt en dat je de opbrengst pas kunt beoordelen naar een jaar produceren.
Het systeem is door hun berekend en ze kwamen aan deze configuratie
16 panelen met optimizers, met optimizers
omvormer een solar edge se5K (zie attachment)
Patrick Looys 6 maanden geleden geplaatst
...okee. Helder nu allemaal. Zal trouwens niet de eerste keer zijn dat een installateur soms (onbedoeld uiteraard) fout zit met zijn advies/configuratie. 
jan Aalbers 6 maanden geleden geplaatst
Wat moet ik eraan doen in dit geval????
Patrick Looys 6 maanden geleden geplaatst
Je hoeft echt geen jaar verder te zijn mbt een inschatting of je configuratie in orde is. Dat vind ik al een minder prettig antwoord van de installateur eerlijk gezegd.

Voor jou beeldvorming (en voor je installateur) ... zo heeft een O-W grafiek eruit te zien (rood omcircelde):
jan Aalbers 6 maanden geleden geplaatst
Weet niet of deze optimizers geschikt zijn voor mijn installatie in combinatie met de zonnepanelen en de omvormer

Als er een onafhankelijk iemand ernaar kon kijken en doormeten zou ik verder geholpen zijn
Roel Hokken 6 maanden geleden geplaatst
Wat voor optimizers gebruik je? En hoe zijn je panelen aangesloten? Zijn ze in 1 string aangesloten of in 2 strings?

Bij een 3 fase omvormer dienen de P370 optimizers een minimale string te hebben van 16.

Mocht je nu 2 strings hebben dan kan dat dus niet op basis van de informatie die uit een datasheet haal.

De P404 optimizers heeft minimaal 13 stuks nodig bij 3 fase.
reactie op @roelhokken:
Jeffrey Rous Lees dan eerst alles....

Edit: ook met p404 gaat het niet goed werken, de 16 liggen namelijk ook nog eens verdeeld over oost en west.
6 maanden geleden

Beantwoorden

jan Aalbers Ik heb 16 panelen in 1 string met p370 optimizers
6 maanden geleden

Beantwoorden

Roel Hokken Zelf  heb ik ook een O-W opstelling (6 oost - 6 west) met 1 string en PO's. Ik heb totaal 4080WP en een SE3000hd wave omvormer ik haalde maandag 13-7-20 bijna 28kw op 1 dag

Denk dat het grootste probleem wat je hebt je 3 fase omvormer is (te weinig panelen om deze goed te laten werken, alleen tussen 12 en 2 wanneer de zon er recht boven staat), met een 1 fase omvormer krijg waarschijnlijk wel een mooi rendement. 

Waarom is er gekozen voor een 3 fase omvormer? Wil je in de toekomst nog meer panelen gaan bij plaatsen? Dan is het wellicht verstandig die panelen sneller te plaatsen zodat je geen andere omvormer nodig hebt. Dat alles in 1 string is aangesloten is prima.
6 maanden geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
Jeffrey Rous 6 maanden geleden geplaatst
Bel SolarEdge NL en zeg dat Zelfstroom zegt dat je installatie goed werkt, maar dat niet zo is.
Ze zullen blij zijn met deze installateur, die er weinig van snapt...😡

8 op oost en 8 op west met p370 alles in 1 string werkt wel op een SE5k, maar dan wel bedroevend slecht!

Laat ze een SE4000H (1-fase omvormer) ophangen en je problemen zijn voorbij.
Maar aan jouw piek power van de 25e te zien kan de omvormer wellicht ook nog wel kleiner.
Jeffrey Rous 6 maanden geleden geplaatst
@janaalbers
Volgens de SolarEdge Online Designer kom je met 8x 315Wp oost (90°) + 315Wp west (270°) beiden onder 45° samen in 1 string met p370 optimizers op:
Geïnstalleerd DC Vermogen: 5040 Wp
Maximaal DC Vermogen: 3320 W

Met een SE3500H kom je dan uit op: Jaarlijkse Energieproductie: 4120 kWh

Ook meteen even de maand verdeling erbij (indien het echt oost/west is en niet wat meer gedraaid), dan kan je ongeveer inschatten wat je misgelopen hebt in juni, wellicht kan je bij Zelfstroom er aanspraak op maken...

Vraag Zelfstroom anders om het SolarEdge Designer document wat ze gemaakt hebben of zat dat al toevallig bij je offerte? Waarschijnlijk niet.

Om je een idee te geven, met een SE5k komt de Designer op een Jaarlijkse Energieproductie van slechts 2890 kWh! De maand juni zou dan 427 kWh zijn i.p.v. 611 kWh.
reactie op @jefrous:
Patrick Looys ...toch wel erg teleurstellend dat dit soort forse fouten in configuraties worden gemaakt. En de antwoorden die door Zelfstroom worden gegeven maken het er alleen maar erger op. Wat een knoeiers.
6 maanden geleden

Beantwoorden