Welke dikte kabel is nodig van omvormer naar meterkast

Laatste reactie 07/06/2021 17:46 door Alfred
· Markeren als ongelezen
Alfred Verstraten 1 week geleden geplaatst
Denk zelf dat 3x 2,5 mm foutmeldingen gaven, zou een nieuwe kabel worden gelegd van 3x4 mm ze kwamen met veel poe ha en legde een nieuwe kabel op het pad haalde draden los uit meterkast en na een tijdje werden de oude draden weer aangesloten. Heb daarover geklaagd en ze zouden de omvormer XSolax Power X! SL-TL 5000T software matig stellen dat er geen foutmeldingen zouden zijn. Nu kan ik dit met dit weer niet controleren. De foutmeldingen waren.
1e. Grid volt power, betekenis  netspanning te hoog/te laag/ flucterend
2e. Grid Freq Fault, betekenis   ....................  ..  ......../ .......... / ................
3e. Grid lost fault,   ................  Kan netspanning niet detecteren
4e. PV Volt Fault,  ..................  PV spanning is te hoog
5e. Bus Volt Fault ..................  Busspanning is te hoog, pv-ingang is te hoog
Alfred Verstraten 1 week geleden geplaatst
Nog even ter aanvulling 15 zonnepanelen 325 omvormer  Xsolax Power X sl-TL 5000T, er werden via het installatie boekje beschreven dat bij deze omvormer een bekabeling hoorde van 3x6mm, zoals hierboven beschreven werd er een bekabeling van 3x 2,5 mm gebruikt, ikzelf als leek vermoed dat bij een lengte vanaf het dak ongeveer 10 meter kabel is gebruikt misschien een a twee meter meer zeker een bekabeling nodig is van 3 x 4 mm, zou dat  de foutmeldingen verhelpen? Ook heb ik het vermoeden dat de opbrengst na software aanpassing is verlaagt, ben met het hele mooie weer altijd lager gebleven dan op onbewolkt weer zoals 2 tot 5 juni.
Ik hoop dat wat betreft uitleg van jullie als deskundige mij weer een beetje verder kan brengen in het begrijpen van zonne energie
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Dat ligt er maar net aan wat ze hebben aangepast in de omvormer...
Als ze de max output verlaagd hebben, dan zou het kunnen dat je nu minder opwekt.
Heb je dan nu ook een afgeplatte power grafiek op een bepaalde W(att) waarde?

En welke max had je daarvoor, liefst in grafiek plaatjes.

Of hebben ze de AC spanning limiet verhoogd (hoger dan 253V) zodat je die fouten niet meer krijgt?
Wat dan de grootste fout is! En gevaarlijk of schadelijk voor je andere apparaten!

Zelf met de handleiding erbij door de omvormer menu's lopen en checken?

Maar die 3x4mm kabel hebben ze dus gewoon niet aangesloten? Om welke reden dan niet, wat een gepruts...
Alfred Verstraten 1 week geleden geplaatst
Beste Jeffrey Rous, bedankt voor je snelle reactie.

Ten eerste vertelde ze mij dat de omvormer van instelling is veranderd van Nederlandse naar Belgische heb daar verder geen verstand van wel wat over gelezen op internet.

De foutmeldingen konden volgens mij komen van slechte verbindingen te dunne kabel en eventueel de omvormer. Nu wat het eerste betreft zijn de verbindingen of tewel de contacten nagekeken.
Het vernieuwen van stroomkabel is dus niets gebeurd, denk zelf dat dit te veel werk was. Nu is mijn vraag kan de storing zijn opgetreden door te dunne kabel?  Zeker bij heldere lucht en zonneschijn kwamen de foutmeldingen.
Ook vond ik in de grafieken vaak hele duikelingen, welke zakte naar 0 volt, als er nu tuimelingen plaats vinden blijft er meestal 800 tot 1000 wat en gaat dan meteen weer naar 4000 tot 4900 wat. Ik ben niet zo goed in grafieken
Ik dacht niet dat ze de AC spanning hebben verhoogd. Dit zal ik in de gegevens verder opzoeken en zal morgen of uiterlijk maandag de grafiekjes opsturen. In ieder geval bedankt voor je beantwoording. Ben heel slecht in het opsturen van grafieken vandaar dat ik dit morgen wil proberen, maar het komt. Met vriendelijke groet Alfred
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Weet het niet 100% zeker, mogelijk is de Belgische norm op de omvormer dat wanneer de AC netspanning tegen de max van 253V komt dat de omvormer terug gaat regelen in opgewekt vermogen en niet uit gaat.
Dit lijkt op wat jij beschrijft.

Want bij minder opgewekt vermogen wordt de AC spanning ook minder opgedreven door de omvormer.
Een dikkere kabel tussen omvormer en meterkast zorgt voor minder spanningsval over de AC kabel en voorkomt dan dat de omvormer tegen de max AC spanning oploopt.

Maar het kan ook zijn dat de netspanning in jouw meterkast bij de middag piek op zonnige dagen al erg hoog is.
Dat zou je dan eens moeten meten in de meterkast met jouw omvormer uitgeschakeld.
Als je meerdere fases binnen krijgt dan ook die meten.
Als dat al erg hoog is, dan kan de netbeheerder wellicht wat aanpassen?
Alfred Verstraten 1 week geleden geplaatst
Ik heb de gegevens er bij nagekeken inderdaad om ongeveer twee uur komt het vaak voor dat er een terugval is te zien, meestal is dat maandags en vrijdags. Hier een paar datums 14/5 vrijdag gaat vaak terug naar 0.  21/5 hoge opbrengst 5000 V maar knalt veel terug naar 028/5 hoge opbrengst zelfde resultaat. 31/5 opbrengst na software aanpassing minder opbrengst bij hoogste afgifte  en tevens nog Jo Jo effect. 1/6 Dinsdag Bij volle zon en helder weer minimaal 700 v minder bij grafiek hoogste afgifte 2/6 woensdag hetzelfde 3/6 hele dag helder en zon toch op grafiek jo jo effect 4/6 ook het zelfde. hieronder de grafieken op verschillend datums.
Hopelijk kan u de beelden zien zijn er zeven in totaal.
Alfred Verstraten 1 week geleden geplaatst
PS: krijg ook nog steeds dezelfde foutmeldingen op mijn mobile telefoon, bij de app X Solax power.
 Kan de foutmeldingen komen door de dunne kabel omvormer of zal het in de omvormer niet correct zijn?
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
Een te dunne kabel naar de omvormer zou 1 van de problemen kunnen zijn, zoals ook een te hoge spanning vanuit het net.

Zoals ik al eerder zei:
"Maar het kan ook zijn dat de netspanning in jouw meterkast bij de middag piek op zonnige dagen al erg hoog is.
Dat zou je dan eens moeten meten in de meterkast met jouw omvormer uitgeschakeld.
Als je meerdere fases binnen krijgt dan ook die meten.
Als dat al erg hoog is, dan kan de netbeheerder wellicht wat aanpassen?"

Wat zie je aan het einde van de dag, als jouw omvormer niet meer opwekt, staan als AC spanning in je grafiek?
De stap van 200V naar 250V in de grafiek is te grof om goed te kunnen schatten.
Antoon Rosé 1 week geleden geplaatst

Waar ik door getriggerd word is:
4e. PV Volt Fault,  ..................  PV spanning is te hoog
5e. Bus Volt Fault ..................  Busspanning is te hoog, pv-ingang is te hoog

Volgens de specs van die inverter mag de PV-spanning max. 580V zijn. Het zal toch niet zo zijn dat ze die 15 panelen in één string hebben aangesloten?
580V/15=38,67V (dat klinkt als een waarde die zou kunnen voorkomen).
Jeffrey Rous 1 week geleden geplaatst
@antoonros​ of ze hebben dat de laatste keer weer teruggezet naar 1x15 toen ze de 3x4 kabel toch niet geplaatst hadden?
Of het zijn oude errors...

De verdeling was 6+9 zie https://community.fritts.nl/conversations/hoeveel-strings-zijn-nodig-bij-15-zonnepanelen
Alfred Verstraten 1 week geleden geplaatst
Ik heb vandaag om 15 uur45 gekeken zal alle gegevens opgeven, De strings zijn wel gebleven.

Misschien zijn het oude errors,denk zelf van niet, Ik deleet elke keer de foutmeldingen op de app, echter ze komen vrijwel meteen terug kan natuurlijk ook een fout van de app zijn, maar deze zouden dan bekend moeten zijn met de installateur.

Ik moet zeggen gisteren en vandaag heb ik een heel stabiel grafiek met heldere lucht en veel zonneschijn, wel merk ik dat de piek opbrengst een stuk is gezakt ten opzichte voorheen waarschijnlijk software aanpassing.

Zal de gegevens totaal van vandaag eens vermelden. ongeveer 07/06/2021  15 uur 45
Vermogen op dat moment:                                            4.133
Ingangsstroom   PV1                         9,0  A
..........................   PV2                         9,6  A
PV1 Ingangsspanning                                                                    1,818
PV2 .............................                                                                     2,741
PV1 Ingangsvermogen                                                                    1,706
PV2 ..............................                                                                     2,531
Opbrengst            kWh                                      17
Totale opbrengst kWh                                2.281,4
AC stroom  R (A)                                      16,5
AC Spanning R                                          247,9 volt
AC frequentie R (HZ)                                   50,01

Terug geleverde energie en vermogen  en totaal verbruik geen aansluitingen welke dit vermelden.

Gisteren 6/6 en vandaag 7/6 2021 geeft de grafiek een stabiel beeld,
De AC spanning R (V) licht dan tussen de                                                238 en 250,1 .
 De AC spanning  op 05/06 onregelmatig grafiek licht dan tussen de  238 en 245,5
....  ....   ...............   ...  04/06 ...................................................................  238 en 251,3
....  ...    ...............   ...  03/06  ..................................................................   238 en 252,1
Volgens mij is de AC spanning toch wel vrij redelijk onder de bestaande norm zodat feitelijk geen extreme teruggang in grafiek  moet zijn.

De laatste dagen denk ik dat ik een stabielere grafiek heb, hoop dat dit zo blijft, neem alleen nog contact met leverancier vanwege magere bekabeling naar meterkast, kan ik ze hier toe dwingen omdat er via de gebruiksaanwijzing een veel dikkere stroomkabel wordt aangegeven.
In ieder geval tot nu toe bedankt  voor de adviezen.
 met vriendelijke groet Alfred