Welke ‘grootte’ van omvormer heb ik nodig?

Laatste reactie 09/04/2020 19:19 door Robbie
· Markeren als ongelezen
Robbie Solo 2 jaar geleden geplaatst
Ik heb gisteren een offerte akkoord gegeven betreffende een zonnepaneel installatie. Echter ben ik gaan twijfelen over de efficiency van mijn omvormer icm met mijn zonnepanelen.

Situatieschets:
* 17 panelen Q-Cells Q.PEAK DUO BLK G8 340 wp
* 1 Goodwe 6K-DT, 3-Fase, 2 MPPT, incl. WIFI & DC Switch

Is dit een efficiënte combinatie of zouden jullie adviseren de omvormer ‘te verkleinen?’

Andere vraag: is Qcells een merk dat kwaliteit zonnepanelen levert? Is dat een goede keuze geweest?
Robbie Solo 2 jaar geleden geplaatst
Dak is gericht op Zuid-Oost
Robbie Solo 2 jaar geleden geplaatst
Excuses voor de vele berichten, echter kan ik momenteel een bericht niet wijzigen.

Hier toegevoegd vindt u het legplan
Jan Huizinga 2 jaar geleden geplaatst
Goedendag.
Ik neem aan dat Uw leverancier deze omvormer heeft geadviseerd .
Uw maximale geleverde vermogen is 17 x 340 x 0,85 = 4913 Watt , Ofwel bijna 5KWh.
Uw geadviseerde omvormer is  6 KWh .
Verbruikt U dit vermogen ook ? terug leveren levert in de toekomst niks meer op of U
moet energie willen gaan opslaan ?
reactie op @janhuizinga:
Robbie Solo Bedankt voor de reactie. De leverancier heeft inderdaad deze omvormer in de offerte opgenomen nadat hij bij ons is geweest voor ‘de schouwing’. We gebruiken momenteel 4000kwh maar willen in de toekomst een warmtepomp aanschaffen / elektrische auto. Vandaar dat ik ook voor heel het dak zonnepanelen laat leggen.

Over een X aantal jaar en er zijn goedkope opties om op te slaan, dan willen we dat overwegen.

2 jaar geleden

Beantwoorden

Antoon Rosé 2 jaar geleden geplaatst
In mijn beleving is 6kW op 5kWp teveel overgedimensioneerd. Het is eerder 'normaal gebruik' om de inverter onder te dimensioneren.
De reden hiervoor is dat je in de praktijk (bijna) nooit het maximale vermogen haalt. Daar zijn de omstandigheden eenvoudigweg nooit naar.

Ik heb zelf een 5kW GoodWe op 5200Wp en ik heb nog nooit aftopping gehad.

Daarnaast kun je ook nog discussieren of een 3-fase de meest efficiente keuze is, maar daar kan @jefrous heel zinnige dingen over zeggen.
Jeffrey Rous 2 jaar geleden geplaatst
Hoi Rob,
Dak mooi vol ?
Alles in 1 string lijkt me of hebben ze dat niet gespecificeerd?
Dan heb je de 2e MPPT vrij.
Het platte dak voorkant op west eventueel voor later uit te breiden ivm verbruik warmtepomp en EV?
Dan zou ik de 6kW omvormer houden, maar het is wel wat Jan zegt, 's zomers kom je rond die 5kW vermogen met de warmere panelen.

Edit: @antoonros 5kWp?
5780Wp op een 6kW omvormer
En als je eenmaal zonnepanelen hebt wil je waarschijnlijk meer, toch? ;-)
reactie op @jefrous:
Robbie Solo Bedankt voor de reactie. Dit is niet gespecificeerd in de offerte. Het platte dak op west vangt veel schaduw naar mijn inziens door het huis en garage buren. Kan de GoodWe 6000 geen ‘kwaad’ voor de opbrengsten tov de GoodWe 5000?
2 jaar geleden

Beantwoorden

Antoon Rosé
@jefrous​ Oeps...... UIt de post van @janhuizinga​ de '0,85' niet gelezen........
In dat geval 'negeer bericht' (ook dat over 3-fase vs. 1-fase want een 6kW kan nooit op 1-fase).

2 jaar geleden

Beantwoorden

Jan Huizinga Antoon Rosé 
Goed opgemerkt Antoon? Foutje mijn kant .

2 jaar geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
Robbie Solo 2 jaar geleden geplaatst
Is dit trouwens een marktconforme prijs voor dit gehele systeem incl montage?
Jeffrey Rous 2 jaar geleden geplaatst
Alles onder de 1 euro/Wp ex.BTW voor een te laten installeren installatie is volgens mij een uitstekende prijs.

Je zou de spullen nog bij elkaar kunnen klikken op bijv. winkelman-zonnepanelen.nl of solar-bouwmarkt.nl voor het vergelijk.
Gerard Dut 2 jaar geleden geplaatst
Prima prijs en ook nog mooi gespecificeerd. Dat zie je wel eens anders.
Robbie Solo 2 jaar geleden geplaatst
Beste,

Bedankt voor jullie reacties. Dat stelt me gerust.
Wat zouden jullie kiezen een 3-fase of 1-fase? Wat zouden de redenen van de keuze zijn?

Zie bericht hieronder van de leverancier...

———————————1


Goedemiddag,



Een 3-fase aansluiting heet ook wel krachtstroom. Hierop zet je zwaardere apparaten die veel elektriciteit verbruiken.

De meeste huishoudens hebben een enkelfase uitvoering.



Met de 5K zit je net op het randje van het wel of niet overgaan naar een 3-fase.

Het kan zeker geen kwaad om een enkelfase omvormer op een 3-fase te zetten, echter benut je de andere 2 fasen niet.

Met de enkelfase stuur je meer stroom terug naar het net. Met een 3-fase verbruik je meer aan opgewekte energie.



Maar in principe is het beter om de 3-fase te benutten, vanwege de gelijke distributie van de stroom.



Het grootste voordeel van de enkelfase omvormer in uw situatie is puur de prijs.

Met de enkelfase bent u ruim € 400,- goedkoper uit.
Jan Huizinga 2 jaar geleden geplaatst
Let wel : Het vastrecht van 3-fase ligt is duurder .
Jeffrey Rous 2 jaar geleden geplaatst
@janhuizinga waar haal je dat vandaan?
3x25A of 1x40A (of 35A) kost evenzoveel, zie bijlage.

Maar aangezien de offerte het heeft over een GW6K-DT verwacht ik dat Rob al een 3-fase hoofdaansluiting heeft. Is dat zo Rob?

Rob,
De GW5000D-NS levert max 22,8A dus die moet je afzekeren op 25A en dat is dus geheel niet selectief meer aan je hoofdzekering van 3x25A.

Ik zou die GW6K-DT houden.
Warmtepomp, EV, wellicht ook nog inductie koken?
reactie op @jefrous:
Jan Huizinga Had het overzicht van liander niet bekeken en dan maakt het niks uit.
2 jaar geleden

Beantwoorden

Robbie Solo Bedankt voor het uitgebreide antwoord.

Ik heb inderdaad al een 3 fase aansluiting.

Waarom zou je dan voor de 6k en niet de 5k kiezen? Er zullen wss in de toekomst geen extra zonnepanelen bij gaan komen zoals ik nu denk omdat dat in mijn ogen dan niet rendabel is qua ligging en financiën.

Met vriendelijke groet,

Rob Ligtvoet

2 jaar geleden

Beantwoorden


toon 1 overige reactie(s)
Jeffrey Rous 2 jaar geleden geplaatst
Oké, kies je de GW5K-DT, scheelt je 100 euro ofzo.
In het voorjaar dan iets aftoppen op dagen zoals vandaag, moet je tegen kunnen ?

Op de foto van het legplan is de rest slecht te zien wat er nog meer beschikbaar is.
Hoe breed is platte dak op ZW?
Tuinhuis of later nog een veranda?

Er zijn er zat die zeggen er komen geen extra panelen en toch regelmatig lees je een uitbreiding binnen een jaar ?
reactie op @jefrous:
Robbie Solo Haha door jou opmerking ben ik aan het denken gezet?
2 jaar geleden

Beantwoorden

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 04 April 2020 om 07:24
Aantal lezers 24
Aantal reacties 13