Welke omvormer is geschikt

Laatste reactie 22/05/2021 23:53 door Melcher
· Markeren als ongelezen
Melcher Schendstok 4 maanden geleden geplaatst
Beste lezers,
Door een ontmanteljng van een project kan ik 8 zonnepanelen krijgen van 130WP.  36 cellen 
Deze panelen hebben een openspanning van rond de 20 volt..
Het is dus totaal rond de 1000WP.

Wat voor type omvormer kan daar mee werken om deze panelen op de huis installatie aan te sluiten. 
Ben benieuwd naar jullie advies.


Jeffrey Rous 4 maanden geleden geplaatst
Een GoodWe XS serie of Solis mini ofzo van 1000W. Maar elke 1-fase stringomvormer waarvan de specificaties matchen kan natuurlijk, ik heb geen voorkeur.

Heb je een foto van de sticker op het paneel of de datasheet?

8x Voc(+10%) van het paneel moet lager zijn dan Vmax omvormer, maar groter dan startspanning.
8x Vmp van het paneel moet in de MPPT range van de omvormer liggen.
DC stoom van het paneel moet ook kleiner dan die van omvormer zijn.

Ik neem aan dat deze oude panelen dan in 1 string komen en dat de panelen allemaal dezelfde kant op komen te liggen.
reactie op @jefrous:
Melcher Schendstok Panelen zijn van Kyocera
4 maanden geleden

Beantwoorden

Melcher Schendstok 4 maanden geleden geplaatst
Het is idd de bedoeling om ze in 1 string te leggen en bijna pal op het zuiden. 
Vond het zonde als ze weg werden gegooid terwijl ze nog best wel 15 jaar mee kunnen. 
Jeffrey Rous 4 maanden geleden geplaatst
Meet van elk paneel de openklemspanning na met een multimeter, voordat je ze op het dak plaatst om zeker te zijn dat je geen defecte er tussen hebt.
En aan het eind de totale stringspanning meten voordat je die op de omvormer aansluit.

Of in de tuin tegen een schutting zetten en daar een 1e keer alles aan elkaar zetten als test.

Succes!
reactie op @jefrous:
Melcher Schendstok Dat is een goede tip.
Dank je wel daarvoor.
4 maanden geleden

Beantwoorden

Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 22 May 2021 om 17:34
Aantal lezers 11
Aantal reacties 6