Hallo ik heb het onderstaand genoemde laten installeren op mijn dak. Maar ik ben bang dat de automaat van 16A dit niet gaat trekken en er dus uit klapt. Ik heb deze zorg al geuit aan de installateur, maar deze zegt dat ik mij geen zorgen hoef te maken. Toch lees ik hier een daar andere berichten, zoals dat op een 16A maar 3680watt aan panelen aangesloten mag worden. De installateur lijkt mij een bekwame man, heeft ook grotere projecten in vakantieparken gedaan enz enz. En toch ben ik er niet helemaal gerust op. Heb de vraag ook op Tweakers gezet en daar krijg ik wisselende antwoorden. De een zegt ik zou  mij geen zorgen maken en de andere is fel tegen en zegt dat de zekering er hoe dan ook uit gaat klappen. Daarom kwam ik op dit forum welke wat specifieker is in het onderwerp. Ik had overigens wel een artikel gelezen op jullie website  https://fritts.nl/selectiviteit-zonnepanelen/ gelezen welke stelt dat ik best een 20A automaat op een 25A automaat kan zetten. Maar dan zit ik weer met de automaten in de PV verdeel kast volgens mij. Hopelijk kunnen jullie mij van wat wijsheid voorzien. Het volgende ligt op het dak. 11 365wp panelen, waarvan 8 op het oosten en 3 op het westen. 4 375wp panelen richting het zuiden. Hellingshoek van het dak is redelijk stijl 35 graden ongeveer. de 4 richting het zuiden liggen op van die standaard bakken. 5515WP dus. De optimizers zijn SolarEdge S440 tot 14,5 A (zijn 60V) En een SolarEdge SE5000H als omvormer. Dit alles zit aan gesloten op een PV kast. met 2 automaten van 16A en een hoofdschakelaar van 22A. Op de andere 16A automaat zit de droger. max 2000 watt. Deze PVkast zit op zijn beurt weer op een lege groep in de meterkast een automaat van 16A. De hoofdzekering is nu nog een smelt zekering van 25A, dat gaat naar 3x25A dit jaar.