zo, van het gas.

Laatste reactie 04/10/2020 14:48 door johannes
· Markeren als ongelezen
johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Afgelopen woensdag, 8 mei is de gasmeter verwijderd en de elektrische aansluiting verzwaard.
Van te voren al diverse dingetjes aangepast.
In de meterkast diverse groepen bijgeplaatst en krachtgroepen aangelegd.
De groepen voor boilers, magnetron, vaatwasser, droger en de schuren achter huis.
Krachtgroepen voor de kookgroep,(nog te plaatsen) warmtepomp, krachtgroep schuur en omvormer voor de zonnepanelen.
Dag van te voren de zonnepanelen gehergroepeerd, moest van 3 groepjes naar twee, ivm de solaredge 10k welke maar twee mpp trackers heeft.
Deze krijgt nu te maken met twee groepen, wat oudere, kleinere panelen van 175 en 200wp.
De stringspanningen zijn wel vrij hoog, 840volt dc, maar kan daar prima mee over weg.
2 van de 3 kleine omvormers herplaatst voor de panelen op het schuurtje en op het huis.
Totale vermogen is nu 10320wp.
Gaskookplaat verwijderd en inductie kookplaat geplaatst.
Toen de meter was geplaatst en de hoofdschakelaar omgezet werd, ging meteen de kookplaat in de verdediging.
Harde piep en storing: u 400.
Bleek dat ik fase en nul had omgedraaid in de perilex stekker. (spiegelbeeld) dom, dom, dom.
Deze gewisseld, probleem weer opgelost.
Vandaag kwam ik er achter dat 1 van de groepen op de schuur veel te weinig leverd.
Zal wel ergens een foutje in een aansluiting zitten, de drie groepen werkten van te voren prima.
Morgen weer een klusje dus.
20 panelen eraf. pfff.
Johannes.

 
   
Antoon Rosé 1 jaar geleden geplaatst
Leuk om te lezen!
Ben wel benieuwd wat voor een aansluiting je had en wat je nu hebt laten aanleggen.

Ikzelf heb nu 3x 25A en dat lijkt mij voorlopig meer dan voldoende. Maar ik heb dan ook geen plannen om van het af te gaan.
Jeffrey Rous 1 jaar geleden geplaatst
Stringspanning wat hoog en dan SolarEdge?
Ik snap em niet helemaal.
Ook SolarEdge icm 2 trackers, heeft die niet, want dat regelen de optimizers.

Ha, ik lees het nog een keer en de huidige stringen zijn aangepast, maar dat wordt daarna nog omgebouwd naar SolarEdge?
Je zal er vast een goede reden voor hebben, maar ik zie weinig schaduw op je foto's.

Hoeveel panelen per string en welke optimizers?
Patrick Looys 1 jaar geleden geplaatst
Dapper hoor! Hou ons op de hoogte met het verloop van de seizoenen zou zeggen ;-)
johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Het net is verzwaard naar 3 x 25A.
Moet ook voor ons ruim voldoende zijn.
En Jeffrey, het is misschien wat verwarrend maar geen optimizers.
Ook niet nodig want heb helemaal geen schaduw.
De omvormer kwam ik toevallig tegen, 1 jaar aan het werk geweest, toen daar een uitbreiding.
Kon deze overnemen voor een bijzonder zacht prijsje.
Vandaar de solaredge 10k.
Kom met de panelen lang niet aan zijn capaciteit, maar wie weet in de toekomst.
De groepen zijn samengesteld, twee stuks van 12 x 200wp + 8 x 175wp.
40 panelen, 2 keer een groep van 3800wp
Zou in de toekomst de panelen kunnen vervangen, krijg dan wel meer vermogen op deze oppervlakte.
Maar zolang de "oude" panelen nog zo lekker gaan, ga ik niet vervangen.
Straks verder met de warmtepomp.
Johannes.
Jeffrey Rous 1 jaar geleden geplaatst
Uuuh, een SolarEdge 10k omvormer en dan geen optimizers? Werkt dat dan? Uiterst merkwaardig.

Je biedt de SE10k omvormer dus gewoon een string van 840V aan zonder SolarEdge optimizers en dat pikt die zonder meer?
johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Kom net uit de schuur, was bewolkt en de omvormer gaf 700w opwekking aan.
Toen de zon er even doorheen piekte, ging hij naar 6800w.
Lijkt mij dus niet echt een probleem te zijn.
De 2 stringen hebben iid een onbelaste spanning van ongeveer 800v.
Bij belasting zakt deze naar 760v.
Lijkt mij dus goed te werken.
Johannes.
johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Jeffrey, hier even een fotootje.
Mss heb ik mazzel omdat de stringspanning lekker hoog is met de 20 panelen erachter.
Zou best eens problemen op kunnen leveren bij vervanging.
Bij vervanging kan ik maximaal 32 panelen kwijt.
Ook de Voc van de nieuwe panelen is lager en minder panelen in een string.
Kom ik uit op ongeveer 38Voc x 16 panelen = 608Voc.
Belast dus nog minder.
Zag idd dat deze omvormer speciaal ontwikkeld is voor panelen met optimizers.
Johannes.
Jeffrey Rous 1 jaar geleden geplaatst
Cool om te zien 👍
Maar dat het werkt vindt ik apart, dan heb je dus geluk.😱
reactie op @jefrous:
johannes visser Jeffrey, na twee dagen goed gedraaid te hebben, ging het de laatste twee dagen mis.
De opwekking ging zonder reden fors onderuit.
De kleine groep op het huis, 8 panelen, leverden 1350wp.
De groepen op de schuur, 40 panelen, zouden dus ongeveer 5 keer zoveel moeten leveren.
Bleven eergisteren steken op 3500 tot 3900wp.
Gisteren begon prima, stond op 7000wp om plotseling te zakken naar weer 3500wp.
Dus wil toch niet, de 10k zonder optimizers.
Vanavond deze te koop gezet op MP.
Word zaterdag gehaald.
Maar even kijken om een "simpele" 8k 3 fase stringomvormer.
Johannes.
1 jaar geleden

Beantwoorden

Jeffrey Rous Warmere panelen en daardoor een lagere stringspanning?
Waardoor de string dan buiten het werkbereik gekomen is?
Aangezien de SE 3-fase normaal constant op 750V draait, door de optimizers.
1 jaar geleden

Beantwoorden

johannes visser En nu klopt het hele plaatje.
De stringspanning was idd lager dan 750V.
Dank je wel, kan ik vanavond rustig gaan slapen zonder malen.👍😁
Johannes. 
1 jaar geleden

Beantwoorden


toon 2 overige reactie(s)
johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Dat mag ook best eens, gisteren met de ladder en al van het dak gevallen.
Alles nog heel, wel veel blauw.😁👍
Antoon Rosé 1 jaar geleden geplaatst
Pffff........ Dat heb je geluk gehad!
De koper van ons oude huis stond met een ladder tegen de schuur, dus max. 2,5m hoog, toen zijn ladder het begaf.
Een gebroken heup en maanden revalidatie waren het gevolg.........
johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Afgelopen dinsdag was de kraan er om de bodemwisselaar in te graven.
De totale oppervlakte waar de wisselaar in komt te liggen is 950m2
We hadden van te voren de pe buis in lussen gelegd om op een lengte van ongeveer 34 meter te komen.
De doorsnede van de lussen is ongeveer 1.50 meter.
De rollen buis waren 100 meter, dus leek mij dit de beste oplossing.
Hoe minder koppelingen in de grond, hoe beter.
De lussen zolang in de sloot geparkeerd zodat de kraan overal bij kon.
De kraan heeft ongeveer 1000 kub grond verzet en weer terug geplaatst.
De buis is op een diepte van 1.70 meter gelegd, dit omdat daar het grondwater om de hoek kwam.
Nog dieper graven hebben we niet gedaan, dit ivm de kans op inzakken van de kanten.
De 10 lengtes buis, diameter 40mm, worden gevoed door een buis van 50mm.
In elke aftakking dmv een t-stuk een kunststof plaatje geplaatst met een boring.
Deze boringen beginnen met 10mm en lopen op naar 20mm.
Deze boringen worden elke keer groter omdat de pompdruk na elke aftakking afneemt.
Het totaal van de boringen heeft dezelfde oppervlakte als de 50mm buis.
Vandaag de wisselaar gevuld en er een pomp opgezet om de lucht en eventueel vuil uit de buis te krijgen.
Dat er nog veel lucht in zat bleek wel uit het feit dat ik het vat nog 3 keer heb moeten vullen met 50 liter water.
eind volgende week op vakantie, dus de spulletjes klaar maken.
Na de vakantie word de warmtepomp besteld.
nog even wat foto's.
Johannes.


Patrick Looys 1 jaar geleden geplaatst
...dat is toch wel het serieuzere werk, @johannesvisser​. Wat een klus joh. Wel fraai. Succes met de rest!
Gerard Dut 1 jaar geleden geplaatst
Nog even het hele topic doorgelezen waar je mee bezig bent. Je hebt in ieder geval voor deze water/water warmtepomp de ruimte. Niet iedereen zal 100 m2 hebben om zo'n warmtenet neer te kunnen leggen. Het duurste zal het graafwerk wel zijn geweest. Goede oplossing met de kunststof plaatjes als begrenzer. En tot op het grondwater in de zomer is dus in het grondwater in de winter. Een hoog rendement mag je zo wel verwachten (cop). Ik hoop dat je het vervolg ook hier gaat posten. Ik ga dit volgen.

johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Hoi Gerard,
dat is wel de bedoeling.
Mocht ik tegen problemen aanlopen, post ik die ook.
Kan iemand die ook zoiets van plan is, hier rekening mee houden.
Er zijn ook dingetjes waar ik proefondervindelijk achter moet komen.
Het verloop van de temperatuur van de wisselaar in de winter bijvoorbeeld.
En het temperatuurverloop bij opwarming van de 1400 liter buffer.
Ben ik van plan om bij te houden en hier te posten.
Totale kosten plaatje vanaf nu tot alles draaid.
Tot nu toe zit er voor 1600 euro aan buis en koppelingen in de grond.
Het graafwerk heeft ook 1600 euro gekost.
Het aansluiten van de wisselaar op de warmtepomp gaat aan materiaal ongeveer 1500 euro kosten.
Deze moet worden uitgevoerd in koperbuis met messing koppelingen.
Dit omdat de pe buis niet diffusie dicht is en ijzer binnen de kortste keren doorgeroest zal zijn.
Komen nogal wat koppelingen en appendages in.
Drie afsluiters, pompkoppelingen, vuil afscheider, schroefbussen, t-stukken, knieën en puntstukken.
De warmtepomp zal een vitocal 300-G BWS301.B13 slave worden.
Slave omdat het een aan/uit regeling word.
Deze kost in duitsland 6070 euro.
Hier zit 3300 euro subsidie op.
Al met al een kostenplaatje van ongeveer 7470 euro met hier en daar nog wat on verzien. 
Mocht het daar voor slagen ben ik zeker niet ontevreden.
Johannes.

johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Na navraag bij de leverancier van de vitocal slave uitvoering, heeft deze meneer mij duidelijk gemaakt dat het onmogelijk was om deze alleen te laten draaien.
De slave uitvoering word met een kabel verbonden en gebruikt de electronica van de master om te kunnen draaien.
De master uitvoering was een dikke 2000 euro duurder.
De subsidie gelijk.
Minder prettig bericht dus.
Dus maar weer het internet op om wat anders te zoeken.
Op marktplaats kwam ik een advertentie tegen waar twee stuks alpha innotec swc 140h(c) werden aangeboden.
Precies het aantal kw's wat ik nodig denk te hebben, 13,7.
Dus maar eens even bellen.
De verkoper was een meneer welke een bedrijf had in lucht/water warmtepompen.
Hij was in het bezit gekomen van deze pompen omdat problemen met de bron elke keer terug kwamen.
Dit probleem was kennelijk niet eenvoudig op te lossen waarna zijn bedrijf er twee lucht/water warmtepompen geplaatst heeft.
Hierdoor hadden de pompen een laag aantal bedrijfsuren en zagen er inderdaad net uit. 
Na uitleg van mijn plannen de twee pompen voor een aantrekkelijke prijs kunnen kopen.
Dan maar geen subsidie.
De dag erna naar Nunspeet gereden om ze op te halen.
Koffie gehad en lang met hun gesproken, leuke lui.
Het kostenplaatje valt op deze manier echt mee.
Morgen word er begonnen met het verwijderen van de houtketel en de aanleg van het electra.
Het meeste materiaal is binnen en ik kan dus los.
grtjes Johannes.
reactie op @johannesvisser:
Patrick Looys Dank voor je update @johannesvisser
Succes met het vervolg...
1 jaar geleden

Beantwoorden

johannes visser 1 jaar geleden geplaatst
Afgelopen woensdag was het zo ver.
De leidingen aangesloten, alles gevuld en ontlucht en de electra aangesloten.
Spanning erop, parameters ingesteld en aan het werk gezet.
Dit was snel afgelopen.
Controleer niveau compressor, in storing dus.
Alles nog eens nagelopen, nog een keer ontlucht, maar de storing bleef terug komen.
Vond al dat de compressor veel lawaai maakte, schavend geluid.
Na wat beter de zaak bekeken te hebben bleek de compressor er scheef in te staan en het leiding netwerk verbogen.
Geen druk meer op de compressor dus.
Dan de andere er maar voor.
Bij het naar buiten rijden van de warmtepomp is de steekwagen gekanteld en de pomp vol op mijn enkel gevallen.
Scheur in het vel/vlees van 6 centimeter, 2 keer zo dik en alle kleuren van de regenboog.
Zal jullie de foto's besparen.
Vergroenen kan pijnlijk zijn.
Gisteren ging het weer een beetje en de andere pomp er voor gezet.
Alles weer aangesloten, ontlucht en de prik erop.
Hij sloeg meteen aan en werkte perfect.
Bron bleef mooi op temperatuur
Na een kwartier draaien viel mij een plasje water op welke onder de pomp weg leek te komen.
Na contole een lekkage op de warmtewisselaar binnen in de pomp.
Dit bleek een hardsoldering te zijn.
Kunt er onmogelijk bij te solderen en heb de wisselaar eruit gezaagd.
De andere was dicht, deze er ook uitgehaald en nu wachten op de bestelde soldeersokken.
Wanneer deze er zijn word de andere wisselaar geplaatst en kunnen we weer verder.
Maar dat alles nu van een leien dakje loopt..........................
Johannes.



Patrick Looys 1 jaar geleden geplaatst
Pionieren gaat dus met het nodige leergeld. Hou vol! Sterkte met herstel van verwondingen...
Jan Huizinga 1 jaar geleden geplaatst
Leuk om  je gehele verslag van je aanpassingen te lezen Johannes ,  en wat je allemaal tegenkomt.👍
johannes visser 11 maanden geleden geplaatst
Afgelopen vrijdag zijn de soldeersokken binnen gekomen.
Zaterdag alles klaargemaakt en de wisselaar erin gesoldeerd.
De drukken erop en alles mooi in 1 keer dicht.
Toch nog de bodemwisselaar los gehaald en deze op een hoge druk gebracht om toch nog de (volgens mij) aanwezige lucht eruit te krijgen.
Drukpomp op de aanvoer, afsluiter van de retour dicht, op druk brengen, 3.5 ato en dan de afsluiter in 1 keer open.
Dit is gedeeltelijk geslaagd.
Hij is nu gemakkelijker op druk te brengen maar heb wel een ondergronds expansievat.
Voor de mensen die ook een horizontale wisselaar overwegen, gooi niet alles dicht maar vul eerst de wisselaar en zorg voor ontluchtingspunten.
Vandaag eerst wat opgeruimd en toen de wp gestart.
In precies 1 uur de voorraadvaten met wisselaars, totaal 1500 liter, van 31gr naar 42gr gebracht.
Benodigd vermogen hiervoor, 18,78 kw.
De wp heeft in deze periode 4,2 kw verbruikt.
18,78 / 4,2 = een cop van 4,47.
De bron was in deze periode 1 graad in temperatuur gezakt.
Ik ben zwaar tevreden.
Ga morgen nog wat veranderen in het cv gedeelte, de warmte wisselaar gaat er tussen uit.
De voorraadvaten worden nu rechtstreeks aangesloten op de cv.
Scheelt weer een pomp en geen verlies met overdracht.
Kan dan de zaak eens laten draaien en kijken hoe het dan gaat.
Word vervolgd.....................
Johannes.


johannes visser 11 maanden geleden geplaatst
Vandaag de pomp weer aangezet.
Had deze gisteravond uitgezet maar de vloerverwarming laten draaien.
Begin temperatuur in de vaten was gisteravond 42gr.
Vanmorgen was deze gezakt naar 25.3gr.
Het is ook nog niet echt koud natuurlijk.
De pomp heeft 95 minuten gedraaid en is afgeslagen op zijn retourtemperatuur.
In deze periode was de temperatuur opgelopen naar 42.1gr.
In totaal 16.8gr verhoogd.
De pomp heeft in deze periode 7.52KWh verbruikt.
Benodigde energie om 1500 liter 16.8gr te verwarmen, 28.67KWh
28.67/7.52 = 3.8125 cop.
Iets lager dan de eerste keer gemeten maar nog steeds wel te doen.
Kosten el :  7.52KWh x 0.22 euro = 1.65 euro.
Kosten gas : 1 kub bevat 9.77 KWh aan warmte, keer 90% rendement = 8.79 KWh.
28.67/8.79 = 3.26 kub x 0.72 euro = 2.35 euro.
Ik vind het prima zo.
Wat mij nog wel opgevallen is dat de temperatuur van de compressor op het laatst ( heet gas ) opliep naar 94gr.
Is dit wel normaal???
Johannes.
johannes visser 9 maanden geleden geplaatst
Tijd voor een kleine update.
Om meteen maar met de deur in huis te vallen, het gaat voorspoedig.
We zijn ondertussen 7 week en 1145KWh verder.
Geen storing, alles loopt probleemloos.
In de afgelopen tijd is de temperatuur van de bron behoorlijk terug gelopen.
Was deze in het begin rond de 14 graden, is nu gezakt naar 8 graden.
Deze temperatuur is in de laatste 3 week niet veranderd.
Na een lange run, anderhalf uur, loopt de temperatuur terug naar 6.5 graden.
Na een rust van een uur is hij weer terug bij af en weer 8 graden.
Om toch in de winter geen problemen te krijgen twee dagen terug 300 liter glycol toegevoegd.
De installatie kan nu -14 graden aan.
De glycol heeft 670 euro gekost, deze besteld bij Huchem, deze kwam als goedkoopste uit de bus.
1 liter kleurstof bij besteld, is nu mooi blauw.
Hoop dat ik zo de winter door kan komen, maar alles lijkt goed.
De horizontale wisselaar is toch niet zo verkeerd gebleken.
Johannes.
Gerard Dut 9 maanden geleden geplaatst
Die 1145 is het totale verbruik elektraverbruik van 7 weken?
Dat is dan niet heel veel, want net vandaag van iemand het maandoverzicht gezien van de maand november. Dat was 810 kWh. En dat is een huis met een nieuwe lucht/water warmtepomp in een gasloze woning. Daar kan in de toekomst nog wel wat op bespaard worden, want het huis is nog nieuw.
johannes visser 9 maanden geleden geplaatst
Dit is inderdaad het totale verbruik.
Er staat in de woonkamer nog wel een kleine houtkachel welke mee stookt.
Komt nog bij dat het trapgat naar boven nog open is.
Ben boven nog bezig met isolatie aanbrengen en opnieuw aftimmeren.
Je kunt nu nog niet echt een beeld vormen van het verbruik.
Ook moeten straks de radiatoren boven nog aangesloten worden.
Met de feestdagen zal het allemaal niet zo snel gaan.😄
Kijken we volgend jaar weer verder.👍
Johannes.
adriaan schinkel 9 maanden geleden geplaatst
Top tropic👍
johannes visser 8 maanden geleden geplaatst
We zijn ondertussen weer ruim 6 week verder.
De wp houd zich prima en draait probleemloos zijn uurtjes.
Op 8-11-2019 ben ik begonnen om het verbruik dagelijks bij te houden.
Voor deze tijd van alles geprobeerd en ingeregeld, dus niet echt een goede afspiegeling van het dagelijks verbruik.
OP 8-11-2019 stond de Kwh meter op 240 Kwh.
Vandaag, 8-2-2020 op 2112 Kwh.
Totale verbruik 1872 Kwh.
Per maand 624Kwh.
Dit lijkt me helemaal niet gek, ook omdat ik ook nog een tijdlang met open trapluik heb gestookt en net de dakisolatie erin zit.
Al met al ben ik niet ontevreden.
Johannes.
johannes visser 6 maanden geleden geplaatst
En alweer 6 week verder.
De tijd vliegt.
De regeling wat aangepast, de grote regelkast eruit, kleinere erin.
Er valt nu veel minder te regelen met de wp erin dan met de houtgestookte ketel.
De KWh meter staat nu op 3149KWh.
Het verbruik valt me echt mee.
De houtkachel in de ban gedaan, nadat 4 week geleden bij mijn vrouw copd is geconstateerd.
De asbak staat in het stookhok.
Ook wel gemakkelijk, kom ik daar nu regelmatig en kan de zaak mooi in de gaten houden.
Bijkomend voordeel, ik rook nu veel minder.😜
Kan nu wel zien dat het verbruik een beetje omhoog gegaan is zo zonder de houtkachel.
Maar, al met al, lijkt het prima.
Een wat koudere winter zal natuurlijk een hoger verbruik geven.
Ben er in ieder geval zeker van, dat de wisselaar het prima kan voorblijven.
De temperatuur is niet onder de 6gr. geweest.
Momenteel al weer 7gr.
Johannes.
johannes visser 5 maanden geleden geplaatst
Het einde van het stookseizoen komt in zicht.
Met nog wat koudere dagen te gaan zal de meter nog iets oplopen.
Vandaag deze afgelezen op 3733KWh.
Ik denk dat het geen raar resutaat is.
De temperatuur van de wisselaar zit al weer op 10 graden.
De winter stelde niets voor, was zelf uitgegaan van 5000/5500KWh.
Heb ook de wp rechtstreeks op de vaten aangesloten.
Deze zat eerst op de onderste wisselaars van de vaten.
Door deze rechtstreeks er op aan te sluiten, draait de wp 8 graden lager.
Eerst 54 graden, nu 46 graden.
Dat zal het cop nog wel een beetje opkrikken.
Toch nog maar even wat nieuws opgestart.
We hebben hier een pe buis naar de vaart ingegraven voor het tuinsproeien.
Toch maar even twee extra buizen erin gelegt voor de wp.
Wil in de loop van de zomer een wisselaar maken en zo warmte onttrekken van de vaart.
We hebben de buis voor het tuinsproeien al even aangesloten.
Werkte prima, ook de keerklep.
Later maar weer wat meer.
Nog even wat foto's.
Johannes.
johannes visser 5 maanden geleden geplaatst
Oeps....... de foto's
Patrick Looys 5 maanden geleden geplaatst
Goed bezig hoor. Maar (even los van de  constructie en het idee), mag je de vaart voor dit 'priive-gebruik' gebruiken eigenlijk?
johannes visser 5 maanden geleden geplaatst
Nou Patrick, volgens mij moet je dit wel aanvragen en word eigenlijk nooit toegestaan.
Het is ook gewoon een probeersel, vandaar ook de gesloten wisselaar.
Wil niet dat ik op één of andere manier voor vervuiling van het oppervlakte water ga zorgen. Ondanks dat de glycol die ik gebruik, snel afbreekbaar is.
Al hoewel de kans van slagen nu wel wat groter is.
Ze zijn hier in Friesland van plan een geothermisch netwerk aan te leggen.
Hiervoor willen ze ook het oppervlaktewater gebruiken.
De temperatuur naar 70 graden brengen en opslaan op 170 meter diepte.
Vooral opwekken als er een overschot aan energie is.
Het zijn nog plannen natuurlijk.
Ze hebben het er zelfs over dat de kans op een elfstedentocht hierdoor zal toe nemen.
Grappig natuurlijk, elfstedentocht 3 keer per jaar of zo.😁😁
Antoon Rosé 5 maanden geleden geplaatst
Gaaf hoor!
Gewoon een straat open maken, geultje, PE-buis erin, geultje dicht, straat weer dicht.En dat in regeltjesland Nederland. Prachtig!

Dat er nu een paar ambtenaren met een meervoudige hartverzakking rondlopen maakt voor mij het verhaal alleen maar mooier 😄

Doet mij denken aan lang geleden toen een vriend van mij een netwerk aan het aanleggen was in de hele rij van het rijtjeshuis waarin hij woonde: Het volgende rijtje wilde ook meedoen, maar er zat een straat tussen.
Enfin, gezien het begin van dit verhaaltje snap je wat de oplossing is geweest........
johannes visser 2 weken geleden geplaatst
Zo, de warmtepomp draait nu precies 1 jaar.
Kunnen nu de balans opmaken betreffende het verbruik.
Het stook seizoen is weer begonnen en de pomp heeft de eerste KWh's al weer verbruikt.
Het totaal over het eerste jaar aan verbruik is uitgekomen op 4267KWh.
Valt me beslist niet tegen.
De thermostaat staat hier op 22 gr.
We beginnen wat ouder te worden en de warmte meer te warderen.😏
En met een dikke trui aan in huis zitten doen we dus echt niet.
Het project met de wisselaar in de vaart is op een laag pitje komen te staan.
Ze hebben de vaart gehekkeld en hierbij de 40 mm tyleen stukgetrokken en beschadigd.
Omdat ik gehoord heb dat de vaart misschien ook nog gebaggerd gaat worden wacht ik maar even met de reparatie.
Ga na het baggeren maar een kleine vlonder plaatsen waar ik de buizen met filter dan maar onder leg.
Wel zo veilig en blijven dan wel heel.
Het is wel een beetje jammer, het water in de vaart is nog steeds 15.5 gr.
Is zelfs een beetje warmer dan de temperatuur van de bodemwisselaar welke 14.2 is.
Maar goed, plannen moeten er blijven.
Tot de volgende ronde.
Johannes.
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 11 May 2019 om 02:26
Aantal lezers 46
Aantal reacties 37