Ik heb 6 panelen (Luxen 320M) op mijn uitbouw in west ligging met een SMA 1.5 SB en 6 TIGO TS4-A-O optimizers. Tot een uur of 12u45 krijgen ze geen direct zonlicht en levert het systeem een 60watt per uur. Daarna start het systeem op en loopt het vermogen op tot 1,3 - 1,5 kw p/u

Sinds enkele dagen valt 1 paneel (steeds dezelfde) tussen 12uur en 13uur terug van circa 35 volt naar 12volt. Soms blijft het paneel nog even hangen op een circa 24 volt. 
Ik heb gister de optimizers omgewisseld, maar hetzelfde gedrag blijft bij het paneel.
Als ik de omvormer (en TIGO CCA) volledig uitzet en weer aanzet, dan blijft het desbetreffende paneel de rest van de dag goed werken.

Heeft iemand een idee wat er aan de hand is? Is het een idee om nu de junction box open te maken en de by-pass diodes te controleren? Of het paneel een keer goed schoon maken?

nb. recent heb ik het systeem 1 dag op 5 panelen laten draaien i.v.m. dakonderhoud. Het verwijderde paneel was niet het paneel met kuren. Het probleem is sinds de dag na deze situatie ogenschijnlijk meer aanwezig. Toeval? 

Alle tips zijn welkom
Barry